5.16
施放箱总装后,应将行程开关接入电动报警装置;施放箱的“操作说明”应用仿宋字体或英文书写以下条文:
a)只有在需要施放二氧化碳时,才能打开箱盖;
b)打开箱盖,自动发出二氧化碳施放警报;
c)确认被保护区域内所有人员都已离开;
d)关闭被保护区域的所有风机及开口;
e)扳下施放箱内三通转换阀的操纵杆;
f)打开相应的二氧化碳气瓶瓶头阀。
a)只有在需要施放二氧化碳时,才能打开箱盖;
b)打开箱盖,自动发出二氧化碳施放警报;
c)确认被保护区域内所有人员都已离开;
d)关闭被保护区域的所有风机及开口;
e)扳下施放箱内三通转换阀的操纵杆;
f)打开相应的二氧化碳气瓶瓶头阀。