5.6 硅藻土过滤器
5.6.2 硅藻土过滤器的预涂膜应符合下列规定:
1 硅藻土宜采用现行行业标准《食品工业用助滤剂硅藻土》QB/T 2088中的700号硅藻土助滤剂;
2 烛式硅藻土过滤器硅藻土涂膜应符合下列规定:
1) 预涂膜厚度不应小于2.0mm,且涂膜厚度应均匀一致;
2) 单位过滤面积硅藻土用量宜为0.5kg/m2~1.0kg/m2;
3 烛式硅藻土过滤器应设有有效可靠的再生硅藻土装置;
4 可逆式硅藻土过滤器单位过滤面积硅藻土用量宜为0.2kg/m2~0.3 kg/m2。
5.6.3 硅藻土过滤器的过滤速度宜为5m/h~10m/h。
5.6.4 采用硅藻土过滤器的游泳池的池水循环净化处理系统中配置的硅藻土过滤器不应少于2组,总过滤能力宜为1.05~1.10倍循环流量。
5.6.5 硅藻土过滤器的反冲洗应符合下列规定:
1 当烛式压力式硅藻土过滤器的进水口压力与出水口的压力差达到0.07MPa时,应用水或气-水进行反冲洗,并应符合下列规定:
1) 水反冲洗强度不应小于0.3L/(s·m2);
2) 冲洗持续时间应为2min~3min。
2 可逆式硅藻土过滤器宜每日用池水进行反冲洗,并应符合下列规定:
1) 反冲洗强度不应小于1.4L/(s·m2);
2) 冲洗持续时间宜为1min~2min。
5.6.6 硅藻土过滤器的壳体应能承受1.5倍的系统工作压力,其外壳及附件的材质应符合下列规定:
1 烛式硅藻土过滤器壳体应采用牌号不低于30408的奥氏体不锈钢材质或其他耐腐蚀材料;
2 可逆式硅藻土过滤器的板框应采用高强度耐压、耐腐、不污染水质的聚乙烯塑料材质;
3 过滤器内部及外部组件的材质应符合现行行业标准《游泳池用压力式过滤器》CJ/T 405的规定;
4 过滤器的滤元在1.5倍工作压力的压差下不应出现变形。
5.6.1 硅藻土助滤剂是粉状产品,由于其具有独特的微结构和化学稳定性,故它能滤除被过滤液体中0.1μm~1.0μm的杂质粒子。它被广泛用于食品工业(啤酒、饮料、医药、油脂等)和净水工业(工业用水、游泳池水、造纸和油井废水等过滤等)。
由于游泳池、水上游乐池及文艺演出池的池水与人体紧密接触,且游泳者和戏水者有吞食池水的现象,为保证他们的健康不受危害,故条文规定用于游泳池、水上游乐池及文艺演出用水池的硅藻土过滤介质应为符合国家现行标准的食品级产品。
5.6.2 硅藻土过滤器分为压力式和真空式两种。我国常用的为压力式硅藻土过滤器,而压力式硅藻土过滤器又分为烛式和可逆式两种形式的设备。
1 为保证水质,本款对用水池水过滤的硅藻土质量作了规定。
2 本款规定了两种硅藻土压力过滤机预涂膜的厚度并折合成每平方米过滤面积硅藻土用量,以方便操作。
硅藻土过滤器的过滤机理是机械筛滤作用和吸附截留作用,它不需要投加混凝剂,就可获取到清澈、透明、浑浊度可接近零的池水。研究实验和工程实践证明它对细菌、大肠杆菌的滤除率可达到95%以上;对病毒的滤除率可达85%以上。这些过滤效果与硅藻土的预涂膜厚度和均匀性密切相关。由于硅藻土过滤器的构造不同,采用的滤网(布)不同,则涂膜厚度与硅藻土的用量也不一致。根据多年工程运行实践总结,证明前一版规程第5.8.2条规定的相关参数是有效可行的,并有提高的可能。本次除了修订前一版规程用烛式硅藻土过滤器的相关参数外,还增加了板框式硅藻土过滤的技术参数。
5.6.3 硅藻土过滤器的过滤速度与滤元纤维布的织密度和光洁度、硅藻土牌号和涂膜厚度有关,由于2008年制定本规程时,国内才开始应用,未取得实验数据,故前一版规程未对其进行规定。多年来国内该设备生产厂商在实际工程以此参数进行设计、运行,均取得了良好的效果。并在国家“节能、节水、节材,节地和环保”政策的指导下,这些专业生产厂不断对该设备滤元配件进行改造、革新,在保证出水水质的前提下,提高烛式硅藻土压力过滤器的过滤速度到5m/h~10m/h,并对现有工程中的此类设备进行改造更新,均取得了满意的效果,受到业主的欢迎。为此,本次修订增加了对过滤速度的要求。设计时,专用类游泳池因其游泳负荷相对稳定,过滤速度宜取上限值;公共游泳池因其游泳负荷变化较大,过滤速度宜取下限值。
5.6.4 硅藻土过滤器是由单台循环水泵、硅藻土过滤器、硅藻土助凝剂混合浆液罐、阀门、仪表及连接管组合成的成套产品。它不像压力式颗粒过滤器可以用一组水泵匹配若干个颗粒式压力式过滤器,如循环水泵因故障停止运行,不会改变过滤介质的构成。但硅藻土压力过滤器的循环水泵一旦因故障停止运行,则过滤器内滤元上的过滤介质就会脱落,造成池水过滤中断,会影响池水水质。如再次运行时需要重新涂膜,故它不能多个过滤器共用水泵。所以池水循环净化处理系统采用硅藻土过滤器机组时,应不少于2组。当一组检修时,不会影响游泳池的继续开放使用。一般每组硅藻土过滤器机组可按池水循环流量的60%配置。如超过2组则应按3组或4组总容量不小于(1.05~1.10)倍的总池水循环流量配置。这样可以保证其中一组出现故障,其他组过滤器仍能继续运行,而不影响游泳池的开放使用。
5.6.6 游泳池、水上游乐池、文艺演出池的池水为防止交叉感染病均应投加一定量的消毒剂和相应的化学药品。故池水中含有这些药品的残余量。它们对设备具有一定的腐蚀性,为保持良好的水质量,延长设备的使用寿命,条文对这种硅藻土过滤器的材质和壳体耐压强度作了规定。