建筑智能化系统运行维护技术规范  JGJ/T417-2017
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
   
            3.6 系统维修
		3.6.1 系统维修时应诊断故障,并应确定故障成因及其类别。
	
		3.6.2 需要应急处理的故障,应采取应急和隔离措施,保障其他部分正常运行,或采用临时替代设备恢复重要系统功能。
	3.6.3 系统维修前应确定维修方案,明确维修步骤、维修时间和系统恢复时间。
	3.6.4 应修复或者替换故障单元,以恢复系统正常工作状态。
	3.6.5 故障排除或维修结束后,应测试和验证维修结果或效果。
	3.6.6 应记录故障原因、处理方法和效果,按本规范附录E的规定填写维修排故记录表,并应定期总结分析,提出预防措施及改进建议。
	3.6.7 当设备故障无法现场维修,或厂家不允许用户自行维修时,应直接送回厂家维修。
		条文说明
	
    
	3.6.1 由于用户关注重点各不相同,在签订运维服务合同时,可根据实际情况对系统故障分类,以便对不同类别的故障,采取不同级别的响应。
	    一类故障,对用户业务开展影响程度大。技术人员接到故障报修后应在2h内作出响应并赶到现场,争取在最短时间内修复。
	    二类故障,不影响用户业务开展但影响办公安全。技术人员接到故障报修后宜在4h内做出响应并赶到现场。二类故障宜在24h内修复。
	
		    三类故障,既不影响业务开展,也不涉及安全问题。技术人员接到故障报修后宜在24h内做出响应并赶到现场。三类故障宜在48h内修复。
	
		    对于故障报修,应首先远程指导故障排除。远程努力无效的情况下,应以最快的方式赶到现场提供维修服务。
	
		    运维主体应预先准备好故障应急预案并定期演练(如安防系统故障,必须启动相应的人防或物防临时应急预案)。
	
		    故障成因包括误操作、线路故障、设备故障、软件故障。故障成因判断由熟悉系统架构的人员,由易到难诊断测试和排查。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                
				 
               
                
            