游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2017
5.2 池水过滤
5.2.1 池水过滤设备的选用应符合下列规定:
1 过滤效率应高效,过滤精度应确保滤后出水水质应稳定;
2 内部配水、布水应均匀,不产生短流;
3 应选用体积小、安装方便、操作简单、反冲洗水量小的设备。
5.2.2 过滤器可不设备用,每座大、中型游泳池的过滤设备不应少于2台,其总过滤能力不应小于1.10倍的池水循环水量。
5.2.3 重力式过滤器应配置突然停电防止水溢流淹没设备机房的防护措施。
条文说明
5.2.2 每座大、中型游泳池配置多个过滤器的目的是保证循环水系统运行的安全性和不间断性,增强机动性,也就是说当一个过滤器发生故障,可不影响池子的开放使用。为此,条文对设有多个过滤器的游泳池单个过滤器面积作出了应大于池水循环流量的参数要求,以满足其中一台过滤器出现故障,还可以不影响泳池的开放使用,特别是竞赛池赛时与赛后的游泳负荷相差较大,对水质洁净度影响也大。所以,选用多台过滤器有利于适应上述变化,并能给游泳池、水上游乐池等的开放使用带来极大的经济效益和社会效益。本条文的大、中型游泳池指池水的总水容积等于或大于200m3的游泳池。
5.2.3 目前用于游泳池、游乐池的重力式颗粒过滤器是无阀滤池的成品化。在游泳池水处理系统中有滤前加压循环供水和滤后加压循环供水两种形式。滤后加压循环水易出现突然停电加压泵不能运行,池内回水溢出淹没设备机房的可能,这在设计中应予以关注。
目录
返回
上节
下节
条文说明
