4.12 补水水箱
	4.12.1 游泳池、水上游乐池采用顺流式池水循环净化处理系统且不设平衡水池时,应设置补水水箱,且补水水箱的出水管应与循环水泵吸水管相连接。
	4.12.2 补水水箱的有效容积应按下列规定确定:
	    1 单纯作补水用途时,应按计算补水量确定,且不应小于2.0m³;
	    2 同时兼做回收溢流水用途时,宜按10%的池水循环流量计算确定。
	4.12.3 补水水箱的设计应符合下列规定:
	    1 补水水箱进水管管径应按计算的补水量、溢流水流量确定,并应符合下列规定:
	        1) 进水管管底与水箱内最高水位的间距应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
	        2) 补水箱进水管应装设阀门、水表。
	        3) 补水箱进水管与溢流水进水管宜分开设置。
	    2 补水水箱出水管应按下列规定确定:
	        1) 仅用于补水用途时,应按游泳池、水上游乐池的小时补水量确定。
	        2) 兼做溢流水回收用途时,应按游泳池、水上游乐池等小时补水量与小时溢流水量之和确定。
	        3) 出水管应装置阀门。当补水水箱水面低于游泳池、水上游乐池水面时,出水管还应装设止回阀。
	    3 当补水水箱兼做初次和再次充水隔断水箱时,宜另行配置进水管和出水管。补水进水管和出水管管径应按本规程第3.4.2条规定计算确定。
	    4 补水箱应设置人孔、通气管、溢流管、泄水管及水位计。当水箱有效水深大于1.5m时,应设内外扶梯。
	4.12.4 补水水箱应采用不污染水质、耐腐蚀、不变形和高强度材料,并应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。
	4.12.1 本条规定补水水箱的设置范围及出水管的连接方式,其作用是推荐游泳池、水上游乐池采用间接式补水。对于温水游泳池、游乐池来讲,此种做法对于保证池水水温均匀有重要意义。
	4.12.2 补水水箱有两种形式,本条规定不同用途补水水箱的有效容积计算方法。本条第1款中单纯作为补水时最小容积2.0m³的规定是适用于私人家庭游泳池。
	4.12.3 为保证游泳池、水上游乐池的有效水位和不间断供水。本条对补水水箱的进水管和出水管管径、距最高水面间距及管道上配置的阀门、附件作出规定。
	4.12.4 游泳池、水上游乐池的池水与人体直接接触,其材质应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219的规定。