3.1 原水水质
3.1.1 游泳池的初次充水、换水和运行过程中补充水的水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。
3.1.2 当采用地下水(含地热水)、泉水或河(江)水、水库水作为游泳池的初次充水、换水和正常使用过程中的补充水时,其水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。
条文说明
原水水质:指用于游泳池、水上游乐池和文艺演出池的初次充水、泄空后重新充水和补充水水源的品质。这对给水排水专业的设计人来讲至关重要,并将直接影响到池水净化处理工艺流程和工艺设备的选择。
3.1.1 本条规定了游泳池、水上游乐池和文艺演出用水池初次充水、重新换水和池水在使用过程中的补充水应优先采用城镇自来水。因为我国的城镇自来水的水质均是符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定,这样不但可保证水质卫生安全,而且可以简化游泳池水循环净化处理工艺流程和设施配置,节约投资和方便管理。
3.1.2 本条对游泳池和水上游乐池及文艺演出池的所建地无城镇自来水供应,需要自行钻深井取水,或利用泉水、河(江)水、水库水、溪水等作为水源时,由于这些未经净化处理的水中含有的一些微生物、矿物质、盐类等物质不能直接用于游泳池、水上游乐池及文艺演出池,这就要对其进行一定的净化处理,使其符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的规定。这些水的净化处理工艺流程和处理工艺设施的配备,应视其所取水源的水质情况,由设计人员确定。
