工程隔振设计标准 GB50463-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录A 有阻尼系统脉冲作用下的传递率
A.0.1 有阻尼系统在后峰齿形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.1采用。
	
注:1 to为脉冲力的作用时间;
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.2 有阻尼系统在对称三角形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.2采用。
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.3 有阻尼系统在矩形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.3采用。
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.4 有阻尼系统在正弦半波脉冲作用下的传递率,可按表A.0.4采用。
	
注:1 to为脉冲力的作用时间;
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.5 有阻尼系统在正矢脉冲作用下的传递率,可按表A.0.5采用。
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
   
	表A.0.1 后峰齿形脉冲作用下的传递率η
	
续表A.0.1

续表A.0.1

2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.2 有阻尼系统在对称三角形脉冲作用下的传递率,可按表A.0.2采用。
	表A.0.2 对称三角形脉冲作用下的传递率η
	

	续表A.0.2
	
	表A.0.3 矩形脉冲作用下的传递率η
	

	续表A.0.3
	
	表A.0.4 正弦半波脉冲作用下的传递率η
	
续表A.0.4

续表A.0.4

2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
A.0.5 有阻尼系统在正矢脉冲作用下的传递率,可按表A.0.5采用。
	表A.0.5 正矢脉冲作用下的传递率η
	
注:1 to为脉冲力的作用时间;
2 Tnk为隔振体系的固有周期;
3 当to/Tnk为表中中间值时,传递率可采用线性插入法取值;
4 Tnk角标中的k,单自由度体系时代表x、y、z或φx、φy、φz;双自由度耦合振动时代表振型1和振型2。
  