工程隔振设计标准 GB50463-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            8.4 橡胶隔振器
8.4.1 橡胶隔振器的选型应符合下列规定:
1 当橡胶隔振器承受的动力荷载较大,或机器转速大于1600r/min,或安装隔振器部位空间受限制时,可采用压缩型橡胶隔振器;
2 当橡胶隔振器承受的动力荷载较大且机器转速大于1000r/min时,可采用压缩—剪切型橡胶隔振器;
3 当橡胶隔振器承受的动力荷载较小或机器转速大于600r/min或要求振动主方向的刚度较低时,可采用剪切型橡胶隔振器。
8.4.2 橡胶隔振器的容许应力与容许应变,可按表8.4.2采用:
8.4.3 橡胶隔振器竖向极限压应力和竖向刚度的变化率不应大于30%。
8.4.4 橡胶隔振器的阻尼比宜取0.07~0.10。
8.4.5 橡胶隔振器的老化、蠕变、疲劳等耐久性能应符合表8.4.5的规定。
	
8.4.6 橡胶隔振器的各种相关性能应符合表8.4.6的规定。
	
   
	表8.4.2 橡胶隔振器的容许应力与容许应变
	
    注:表中数值是橡胶的肖氏硬度在40Hs以上时的指标。
8.4.3 橡胶隔振器竖向极限压应力和竖向刚度的变化率不应大于30%。
8.4.4 橡胶隔振器的阻尼比宜取0.07~0.10。
8.4.5 橡胶隔振器的老化、蠕变、疲劳等耐久性能应符合表8.4.5的规定。
	表8.4.5 橡胶隔振器的老化、蠕变、疲劳的性能要求
	

	续表 8.4.5

	表8.4.6 橡胶隔振器的各种相关性能的要求
	

		条文说明
	
    
	8.4.1 橡胶隔振器是由橡胶材料为主制成的隔振器。橡胶隔振器选型的规定,是在长期使用和试验经验总结基础上提出来的,隔振器选型主要考虑了动力荷载、机器转速和安装空间等因素。
	8.4.2 橡胶的容许应力的确定是根据大量试验结果得出极限应力,考虑一定的安全系数后得出的。容许应变为容许应力除以弹性模量。
  