            8.1 一般规定
8.1.1 隔振器和阻尼器的性能应符合下列规定:
1 隔振器与阻尼器应具有良好的耐久性,且性能稳定;
2 隔振器应满足刚度、承载力要求,并宜与阻尼器组合应用;
3 阻尼材料应具备动刚度小、不易老化的特性,粘流体材料的阻尼系数变化应较小;
4 当使用环境有腐蚀介质时,隔振器和阻尼器与腐蚀介质的接触面应具有耐腐蚀能力;
5 隔振器和阻尼器应易于安装和更换,当隔振器或阻尼器的内部材料易受污染时,应设置密封防护装置。
8.1.2 隔振器和阻尼器应提供下列性能参数:
1 用于竖向隔振时,应具有承载能力、竖向刚度、竖向阻尼比或阻尼系数等性能参数;
2 用于竖向和水平向隔振时,应具有三向承载能力、刚度、阻尼比或阻尼系数等性能参数;
3 当动刚度和静刚度不一致时,应具有动、静刚度性能或动静刚度比等参数;
4 当产品性能随温度、湿度变化时,应具有随温度、湿度变化的特性参数;
5 结构设计时,应具有隔振器的自由高度和连接尺寸、阻尼器的出厂尺寸和连接尺寸。
8.1.3 隔振设计时,隔振器和阻尼器宜优先选用定型产品;当定型产品不能满足设计要求时,可另行设计。
	
   
	8.1.1 本条规定了隔振器和阻尼器的基本性能要求。
	8.1.2 本条规定了隔振器和阻尼器选用时所需要考虑的特性参数。
	8.1.3 本条规定了隔振器和阻尼器选用时,需要优先选择定型产品。一般定型产品经济性能相对较好,生产周期短。
  