10.2 管道敷设
	10.2.1 室外埋地管道的覆土深度,应根据各地区土壤冰冻深度、车辆倚载、管道材质及管道交叉等因素确定.管道最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管道覆土深度不宜小于0.7m。
	10.2.2 室外埋地管道管沟的沟底应为原土层,或为夯实的回填土,沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。沟底土壤的颗粒径大于12mm时宜铺100mm厚的砂垫层。管周回填土不得夹杂硬物直接与管壁接触。应先用砂土或颗粒径不大于12mm的土壤回填至管顶上侧300mm处,经夯实后方可回填原土。
	10.2.3 埋地金属管道应做防腐处理。
	10.2.4 建筑物内埋地敷设的直饮水管道与排水管之间平行埋设时净距不应小于1m;交叉埋设时净距不应小于0.15m,且直饮水管应在排水管的上方。
	10.2.5 建筑物内埋地敷设的直饮水管道埋深不宜小于300mm。
	10.2.6 架空管道绝热保温应采用橡塑泡棉、离心玻璃棉、硬聚氨酯、复合硅酸镁等材料。
	10.2.7 室内明装管道宜在建筑装修完成后进行。
	10.2.8 室内直饮水管道与热水管上下平行敷设时应在热水管下方。
	10.2.9 直饮水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井、排水沟、卫生间内。直饮水管道不宜穿越橱窗、壁柜。
	10.2.10 直埋暗管封闭后,应在墙面或地面标明暗管的位置和走向。
	10.2.11 减压阀组的安装应符合下列规定:
	    1 减压阀组应先组装、试压,在系统试压合格后安装到管道上;
	    2 可调式减压阀组安装前应进行调压,并调至设计要求压力。
	10.2.12 水表安装应符合现行国家标准《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表 第2部分:安装要求》GB/T 778.2的规定,外壳距墙壁净距不宜小于10mm,距上方障碍物不宜小于150mm。
	10.2.13 管道支、吊架的安装应符合下列规定:
	    1 管道支、吊架的安装应符合国家现行标准《薄壁不锈钢管道技术规范》GB/T 29038和《建筑给水金属管道工程技术规程》CJJ/T 154的相关规定;
	    2 管道安装时应按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设应平整,管卡与管道接触应紧密,且不得损伤管道表面;
	    3 同一工程中同层的管卡安装高度应在同一平面。
10.2.3 一般情况埋地金属管道均采用三油两布的防腐处理,具有腐蚀性的土壤应加强防腐措施。现在有一些新的自带防腐材料的管材也出现在市场上,这些管材在取得国家相关许可证后也可采用。
10.2.4 本条规定参照给水管与排水管的净距,同时考虑了现场的施工条件确定。在现场有条件时可以适当加大间距,避免交叉污染。
10.2.9 直饮水管道敷设在水管井时,有条件的情况下应与污水管分管井敷设。
10.2.10 当管道暗管敷设时,由于用户在进户后装修时不知道暗管的位置,经常有管道遭冲击而损坏。因此在墙体上或地坪上标明暗管的位置或将标有管道走向的图纸交给用户,可以很好地避免这一情况发生。
