民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
12.5 给水排水设备
12.5.1 卫生器具及冲洗水箱的部件损坏,应进行检修;对锈蚀严重、漏水或开关失灵影响正常使用的部件,应进行拆换。
12.5.2 当根据需要增加便槽蹲位长度时,应校核冲洗水箱的容量。
12.5.2 当根据需要增加便槽蹲位长度时,应校核冲洗水箱的容量。
12.5.3 各类钢铁构件、设备均应进行防腐处理,锈蚀严重的,应进行拆换。
12.5.4 增压设备进出连接管上的各类阀门、配件等,对锈蚀严重、漏水或开关失灵影响正常使用的部件,应进行检修、拆换。
12.5.5 增压设备未设置减振防噪或减振防噪设施已失效时,应增设或更换减振防噪设施。
12.5.6 增压设备应设锁定开启装置并设置自动控制装置。
12.5.7 热水加热或换热设备受到结垢影响,导致传热系数减小50%以上的,应对设备内部进行清洗,无法清洗的应对设备进行更换。
条文说明
12.5.4 增压设备在给水系统中是保证安全用水的重要组成部分。该设备一旦投入使用,就长期不停地工作,设备进出连接管上的各类阀门、配件等因长期过水,会产生锈蚀、漏水或造成开关失灵等情况,也可能产生大的噪声,故需要定期进行维护、检修、保养。