智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            7.3 带负荷试验
	7.3.1 投运设备完成启动受电试验后,应进入带负荷试运阶段调试。
	7.3.2 变电站带负荷试运阶段调试应包括下列内容:
	    1 在系统准备合环带负荷前,应对合环点两侧的电压进行核相;
	    2 检查差动保护电流相量、差流应正确,检查各种带方向性的阻抗、距离保护电压电流相量应正确,检查测量、计量、安稳等二次设备电压电流相量应正确。
	7.3.3 带负荷试验,可利用保护、测控、故障录波、网络报文记录分析仪等装置,进行比较分析。
  