智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            6.10 辅助系统
6.10.1 辅助系统应进行视频监控及安全警卫系统调试,并应符合下列规定:
1 门禁、红外对射报警、电子围栏报警及警笛、门开关状态、人员进出记录等安全防护系统信息上送及告警功能应正常;
   
1 门禁、红外对射报警、电子围栏报警及警笛、门开关状态、人员进出记录等安全防护系统信息上送及告警功能应正常;
	    2 视频监控各通道监视与远方控制功能应正常;
	    3 图像存储回放功能应正常;
	    4 如视频与监控系统联动,在设备操作时,视频监控的联动功能应正常。
	
		6.10.2 辅助系统应进行火灾报警系统调试,并应符合下列规定:
	
		    1 系统防护区的报警、消防设备动作及防火门等设备状态信息上送应满足设计要求,并上送正确;
	
		    2 火灾报警系统的手动/自动工作状态切换功能应正常;
	
		    3 如火灾报警系统与视频监控系统联动,检查视频系统与火灾报警系统联动应正确。
	6.10.3 辅助系统应进行环境监控系统调试,并应符合下列规定:
	    1 照明、暖通、给排水、温度、湿度、风力、SF6气体浓度等实时信息及告警信息上送功能应正常;
	    2 灯光远方控制功能应正常;
	    3 风机、空调、水泵等状态信息上送功能应正常。
  