岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
16.6 环境监测
16.6.1 工厂环境监测站(组)可布置在化验室,也可单独布置,并应配备监测仪器。
16.6.2 废水监测应符合下列规定:
1 废水排水应计量,计量装置的设置应结合水质监测取样点确定;
1 废水排水应计量,计量装置的设置应结合水质监测取样点确定;
2 废水排放口应设置永久性采样点;
3 废水采样及采样点布置应符合现行国家标准《污水综合排放标准》GB 8978的有关规定。
16.6.3 废气监测应符合下列规定:
1 烟囱应设置永久采样点、监测孔和采样监测平台;
2 废气采样应符合国家现行标准《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T 16157、《固定源废气监测技术规范》HJ/T 397和《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》
HJ/T 75的有关规定。