太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录H 太阳能供热采暖工程效益分析计算方式
H.0.1 太阳能供热采暖工程的年常规能源替代量可按下式计算:
	
    式中:
△Qsave——太阳能供热釆暖工程的年常规能源替代量(MJ);
Ac——系统的太阳能集热器面积(㎡);
JT——太阳能集热器釆光表面上的年总太阳辐照量(MJ/㎡);
ηc——太阳能集热器的年平均集热效率(%);
ηcd——管路、水泵、水箱和季节蓄热装置的热损失率(%)。
H.0.2 太阳能供热釆暖工程的年节约费用可按下式计算:
	
    式中:
SAV——工程年节约费用(元);
Cc——常规能源热价(元/MJ);
A——太阳能供热釆暖工程总增投资(元);
DJ——每年用于与太阳能供热釆暖工程有关的维修费用,包括太阳集热器维护、集热系统管道维护和保温等费用占总增投资的百分率。
H.0.3 太阳能供热采暖工程的静态回收期可按下式计算:
	
    式中:
Yt——太阳能供热采暖工程的静态回收期(年);
A——太阳能供热采暖工程总增投资(元);
SAV——工程年节约费用(元)。
H.0.4 系统评估当年的常规能源热价可按下式计算:
	
    式中:
C'c——系统评估当年的常规能源价格(元/kg);
q——常规能源的热值(MJ/kg);
Eff——常规能源水加热装置的效率(%)。
H.0.5 太阳能供热釆暖系统的费效比可按下式计算:
	
    式中:
B——系统费效比(元/kWh);
n——分析节省费用的年限,可取10年~15年。
H.0.6 太阳能供热采暖系统的二氧化碳减排量可按下式计算:
	
    式中:
△Qco2——系统寿命期内二氧化碳减排量(kg);
W——标准煤热值,29.308MJ/kg;
Fco2——碳排放因子,按表H.0.6取值。
	
	 
	
   

	表H.0.6 碳排放因子

		条文说明
	
    H.0.2 集热系统维护和保温等费用占总增投资的百分率,会因系统规模的大小而有所不同,小规模系统的百分率较大,大规模系统百分率较小,可按系统运行经验选取;中等规模系统(集热器面积1000㎡~5000㎡)可取约1%。
  