太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录E 间接系统热交换器换热面积计算方法
E.0.1 间接系统热交换器换热面积可按下式计算:
	
    式中:
Ahx——间接系统热交换器换热面积(㎡);
ηL——贮热水箱到热交换器的管路热损失率,可取0.02~0.05;
Qhx——热交换器换热量(kW);
ε——结垢影响系数,0.6~0.8;
Uhx——热交换器传热系数,按热交换器技术参数确定;
Δtj——传热温差,宜取5℃~10℃。
E.0.2 热交换器换热量可按下式计算:
	
    式中:
Qhx——热交换器换热量(kW);
k——太阳辐照度时变系数,取1.5~1.8;
f——太阳能保证率(%),按本标准附录A选取;
Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
Sy——当地的年平均每日的日照小时数(h)。
E.0.3 太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量可按下式计算:
	
    式中:
Q——太阳能供热采暖系统负担的采暖季平均日供热量(kJ);
QJ——太阳能集热系统设计负荷(kW)。
   

