岩棉工厂设计标准 GB/T51379-2019
13.1 氧气
13.1.1 液氧站设计应满足工艺用气要求,并应符合现行国家标准《氧气站设计规范》GB50030和《深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程》GB16912的有关规定。
13.1.2 液氧站宜布置在用气点附近,管线敷设应便于施工及检修。
13.1.3 氧气应连续供应,压力宜大于1.0MPa。
13.1.4 液氧站内应备有液氧储罐。
条文说明
13.1.3 氧气用于冲天炉燃烧助燃,氧气连续供应是为了保证冲天炉生产运行连续、稳定;对氧气纯度和压力的要求,是为了保障燃烧设备稳定运行,提升燃烧效率。
13.1.4 根据工艺要求,纯氧燃烧系统用氧气应连续、可靠供应,设置备用液氧储罐,以备氧气输送管道因检修等停止供气时,保证燃烧设备氧气连续供应。
13.1.4 根据工艺要求,纯氧燃烧系统用氧气应连续、可靠供应,设置备用液氧储罐,以备氧气输送管道因检修等停止供气时,保证燃烧设备氧气连续供应。