民用建筑修缮工程查勘与设计标准 JGJ/T117-2019
7.3 梁、檩条
7.3.1当 梁、檩条有下列情况之一时,应进行承载力验算,或直接进行补强:
1 梁或檩条表面锈蚀深度大于1/3的厚度;
2 梁出现侧向位移或挠曲;
3 梁焊缝局部开裂或螺栓、铆钉个别断裂松动。
7.3.2 当钢梁强度或稳定性不足时,应采用增设型钢、组合梁和支撑、系杆等措施进行补强。
条文说明
7.3.1 本条系根据国内各地区历年修缮经验和现行行业标准《危险房屋鉴定标准》JGJ125确定。
7.3.2 钢梁强度或稳定性不足时,其加固措施较多,本条规定系常用的措施。