民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            附录B 太阳能集热器年平均集热效率的计算方法
B.0.1 太阳能集热器的年平均集热效率应根据集热器产品的瞬时效率方程(瞬时效率曲线)的实际测试结果按下式进行计算:
	
式中:η——基于集热器总面积的集热器效率(%);
η0——基于集热器总面积的瞬时效率曲线截距(%);
U——基于集热器总面积的瞬时效率曲线斜率[W/(m2·℃)];
ti——集热器工质进口温度(℃);
ta——环境空气温度(℃);
G——总太阳辐照度(W/m2)
(ti—ta)/G——归一化温差[(℃·m2)/W]。
B.0.2 在计算太阳能集热器的年平均集热效率时,归一化温差计算的参数选择应符合下列规定:
1 年平均集热器工质进口温度应按下式计算:
	
式中:ti——年平均集热器工质进口温度(℃);
t0——系统设计进水温度(贮热水箱初始温度)(℃);
tend——系统设计用水温度(贮热水箱终止温度)(℃)。
2 年平均环境空气温度应按本标准附录A查得,ta应取当地的年平均环境空气温度。
3 年平均总太阳辐照度应按下式计算:
	
式中:G——年平均总太阳辐照度(W/m2);
JT——当地的年平均日太阳辐照量[J/(m2·d)],可从本标准附录A查得;
Sy——当地的年平均每天日照小时数(h),可从本标准附录A查得。
  