8.5 控制系统的运行与维护
8.5.1 控制系统的安装运行应符合下列规定:
1 交流电源进线端接线应正确;
2 应检查水位探头和温度探头,并应做好探头外部的防水;
3 控制柜安放场所应符合国家现行相关标准的规定;
4 控制柜周围应通风良好,以便于控制柜中的元器件更好的散热;
5 控制柜不应与磁性物体接触;
6 安装现场应为控制柜提供独立的电源隔离开关;
7 在强干扰场合,控制柜应接地且不应接近干扰源;
8 现场布线,强弱电应分离;
9 暂不使用的控制柜,储存时应放置于无尘垢、干燥的地方,环境温度应为0℃~40℃。
8.5.2 温度传感器的维护应符合下列规定:
1 热电阻不应受到强烈的外部冲击;
2 热电阻套管应密封良好;
3 热电阻引出线与传感器连接线的连接不应松动、腐蚀。
8.5.3 控制系统的维护应符合下列规定:
1 控制系统中的仪表指(显)示应正确,其误差应控制在允许范围内;
2 控制系统执行元件的运行应正常;
3 控制系统的供电电源应合适;
4 控制系统应正确送入设定值。
8.5.4 执行器的维护应符合下列规定:
1 执行器外壳不应破损,且与之相连的连接不应损坏、老化,连接点不应有松动、腐蚀,执行器与阀门、阀芯连接的连杆不应锈蚀、弯曲;
2 执行器的环境温度应正常。
8.5.1 本条是对控制系统的安装运行要求。
2 采取措施防止进水影响探头的使用寿命。气候环境温度较低的地区(如北方)并做好探头的保温工作。
3 控制柜应安放于符合标准要求的场所,包括温度、湿度、信号干扰等。
5 应避免与磁性物体接触,以免产生干扰。
强电指AC220V以上的用电设备(如变频器、增压泵、循环泵、电磁阀、电加热、热泵等)系统,弱电一般指控制系统,布线应单独穿线管,并且强电线管与弱电线管两管间距50cm以上;穿金属线管时需接地;如使用PVC穿线管,则强弱电间距要加大到1m以上;如使用金属线槽,则线槽内加隔离板;金属线槽需接地;强弱电交叉时,采用十字交叉走线;关键点是强弱电不要并行长距离近距离走线。如考虑电磁屏蔽的干扰,强电线缆和弱电线缆可选用屏蔽线缆并穿金属导管保护或金属线槽加金属隔板,电缆屏蔽层、金属导管和金属线槽需接地。
8.5.2 本条是对温度传感器的维护要求。
1 因为强烈的外部冲击很容易使绕有热电阻丝的支架变形,从而导致电阻丝断裂;
2 如果套管的密封受到破坏,被测介质中的有害气体或液体就会直接与热电阻接触,造成热电阻的腐蚀,从而造成热电阻传感器的损坏或准确度下降。
8.5.3 本条是对控制系统的维护要求。
2 为保证执行元件有效,必须对控制系统中的接触器、断路器、继电器等执行元件及时地维护保养,以使它们处于可靠状态;如果电压过高、负载过大将会造成某些元器件的烧毁和断裂;
3 如果微机控制系统的供电电源发生故障,则系统将无法工作;
4 有些微机控制系统在启动微机之后实行控制之前,必须将控制参数的设定值通过键盘送入计算机,计算机才能进入控制状态。如果没有将控制参数的设定值送入计算机,微机控制系统将一直处于等待状态。如果发现运行参数发生失控时,应首先检查送入计算机的控制参数的设定值是否有误。
8.5.4 电子元器件,如电阻、电容等对温度变化有一定敏感性。它们的参数值往往随着温度的变化而稍有变化。
- 上一节:8.4 管路系统的运行与维护
 - 下一节:8.6 辅助加热系统的运行与维护
 
