7.2 分项工程验收
7.2.1 太阳能热水工程的分部、分项工程可按表7.2.1划分。
表7.2.1 太阳能热水工程的分部、分项工程划分
	
7.2.2 太阳能热水系统中的隐蔽工程,在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并应形成验收文件,验收合格后方可继续施工。
7.2.3 太阳能热水系统中的土建工程验收前,应在安装施工中完成下列隐蔽项目的现场验收:
1 安装基础螺栓和预埋件;
2 基座、支架、集热器四周与主体结构的连接节点;
3 基座、支架、集热器四周与主体结构之间的封堵及防水;
4 太阳能热水系统与建筑物避雷系统的防雷连接节点或系统自身的接地装置安装。
7.2.4 太阳能集热器的安装方位角和倾角应满足设计要求,安装允许误差应在±3°以内。
7.2.5 太阳能热水工程的检验、检测应包括下列主要内容:
1 压力管道、系统、设备及阀门的水压试验;
2 系统的冲洗及水质检测;
3 系统的热性能检测。
7.2.6 太阳能热水系统管道的水压试验压力应为工作压力的1.5倍,工作压力应按设计要求。设计未注明时,开式太阳能集热系统应以系统顶点工作压力加0.1MPa进行水压试验;闭式太阳能集热系统和供热水系统应按现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定执行。
7.2.1 本条划分了太阳能热水工程的分部、分项工程,以及分项工程所包括的基本施工安装工序和项目,分项工程验收应能涵盖这些基本施工安装工序和项目。
7.2.2 太阳能热水系统中的隐蔽工程,一旦在隐蔽后出现问题,需要返工的涉及面广、施工难度和经济损失大;因此,在隐蔽前应经监理单位进行验收并形成文件,以明确界定出现问题后的责任。
7.2.3 本条规定了在太阳能热水系统土建工程验收前,应完成现场验收的隐蔽项目内容。进行现场验收时,按设计要求和规定的质量标准进行检验,并填写中间验收记录表。
7.2.4 本条规定了太阳能集热器的安装方位角和倾角与设计要求的允许安装误差。检验安装方位角时,应先使用罗盘仪确定正南向,再使用经纬仪测量出方位角。检验安装倾角,则可使用量角器测量。
7.2.5 为保证工程质量和达到工程的预期效果,本条规定了对太阳能热水系统工程进行检验和检测的主要内容。
7.2.6 本条规定了太阳能热水系统管道的水压试验压力取值。一般情况下,设计会提出对系统的工作压力要求,此时,可按国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242规定,取1.5倍的工作压力作为水压试验压力;而对可能出现的设计未注明的情况,则分不同系统提出了规定要求。开式太阳能集热系统虽然可以看作无压系统,但为保证系统不会因突发的压力波动造成漏水或损坏,仍要求应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验;闭式太阳能集热系统和供热水系统均为有压力系统,所以应按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的规定进行水压试验。
