民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 GB50364-2018
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            6.8 电气与控制系统
6.8.1 电缆线路施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168的规定。
6.8.2 其他电气设施的安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的相关规定。各类盘、柜应按说明书中要求放置在合适的环境,其安装应符合《电气装置安装工程 盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171的规定。设备间应具备防潮和防高温蒸汽的相应措施。
6.8.3 电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做等电位连接。电气接地装置的施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169的规定。
6.8.4 传感器的接线应牢固可靠,接触良好。传感器控制线应做防水处理。传感器安装应与被测部位良好接触,温度传感器四周应进行良好的保温并做好标识。
		条文说明
	
    6.8.1 现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168,规定了各种电缆线路的施工。限于篇幅,引用了该标准。
6.8.2 现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303对各种电气工程施工做出规定。限于篇幅,引用了该标准。
6.8.3 从安全角度考虑,本条强调了所有电器设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理,并提出电气接地装置的质量要求。
6.8.4 在实际应用中,太阳能热水系统常常需要进行温度、温差、压力、水位、时间、流量等控制,本条提出了传感器安装的质量要求及注意事项。
  