城镇供热管网设计标准 CJJ/T34-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            附录B 地上敷设或管沟敷设钢质管道应力验算
B.0.1 管道在工作状态下,由内压产生的折算应力应符合下式要求:
	
    式中:
σeq——内压折算应力(MPa);
P——计算压力(MPa);
	
	
	
	
   

σeq——内压折算应力(MPa);
P——计算压力(MPa);
	    Do——管外径(mm); 
S——管实测最小壁厚(mm);
Y——温度对计算管壁厚公式的修正系数,取0.4;
η——许用应力修正系数,无缝钢管取1.0,焊接钢管取值见表B.0.1-1;
a——腐蚀附加厚度(mm),一般蒸汽和热水管道可不计腐蚀的影响,凝结水管道可取2mm;
[σ]t——钢材在工作循环最高温度下的许用应力(MPa),取值见表B.0.1-2。
	表B.0.1-1 焊接钢管许用应力修正系数

	表B.0.1-2 钢材的许用应力

	    注:括号内为厚度大于16mm的数值。
B.0.2 管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外荷载产生的轴向应力之和应符合下式要求:
B.0.2 管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外荷载产生的轴向应力之和应符合下式要求:

	    式中:
σL——管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外荷载产生的轴向应力之和(MPa);
P——计算压力(MPa);
Do——管外径(mm);
Di——管内径(mm);
i——应力增加系数,取值可参见现行行业标准《发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366,0.75i不得小于1;
MA——自重和其他持续外荷载作用在管横截面上的合成力矩(N·mm);
W——管截面抗弯矩(mm3);
[σ]t——钢材在工作循环最高温度下的许用应力(MPa),取值见本标准表B.0.1-2。
B.0.3 管系热胀应力范围应符合下式要求:
σE——热胀应力范围(MPa);
i——应力增加系数,取值可参见现行行业标准《发电厂汽水管道应力计算技术规程》DL/T 5366;
MC——按全补偿值和钢材在20℃时的弹性模量计算热胀引起的合成力矩范围(N·mm);
W——管截面抗弯矩(mm3);
f——应力范围的减小系数,可按管道全温度周期性的交变次数N确定:当N≤2500时,f=1;当N>2500时,f=4.78N-0.2;
	    [σ]20——钢材在20℃时的许用应力(MPa),取值见本标准表B.0.1-2;
[σ]t——钢材在设计温度下的许用应力(MPa),取值见本标准表B.0.1-2;
σL——管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外荷载产生的应力之和(MPa)。
	 
[σ]t——钢材在设计温度下的许用应力(MPa),取值见本标准表B.0.1-2;
σL——管道在工作状态下,由内压、自重和其他持续外荷载产生的应力之和(MPa)。
  