市域快速轨道交通设计标准 CJJ/T314-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            10.2 给水排水
	10.2.1 给水排水设备宜采用自动化控制方式。
	10.2.2 地下车站渡线区间的废水泵房应设计列车运行时段的检修、维修通路。
	10.2.3 敞开出入口、地面风井及隧道洞口的雨水泵站的排水能力应按不小于100年一遇的暴雨强度计算。
	10.2.4 车辆基地等大型区域宜采取屋面雨水综合利用措施。
		条文说明
	
    10.2.1 结合市域快线站间距大,区间之间不可避免存在线路坡度最低点设置相关泵房的情况,给水排水设备采用自动化控制方式可有效避免运营期间需人工启动相关设备,采用自动化远程控制可有效实现给水排水设备的安全运行。
  