太阳能供热采暖工程技术标准 GB50495-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            4.1 一般规定
4.1.1 太阳能供热釆暖系统负荷计算应包括太阳能集热系统负荷计算和其他能源辅助加热或换热设备负荷计算。
4.1.2 太阳能供热采暖系统的选型设计应根据施工安装、操作使用、运行管理、部件更换和维护等要求进行,并应安全、可靠、适用、经济、美观。
	
   
4.1.2 太阳能供热采暖系统的选型设计应根据施工安装、操作使用、运行管理、部件更换和维护等要求进行,并应安全、可靠、适用、经济、美观。
		条文说明
	
    4.1.1 太阳能是不稳定热源,所以系统负荷是由太阳能集热系统和其他能源辅助加热或换热设备共同负担,而两者负担的负荷量是不同的,需分别计算,因此,在后面条文中规定了不同类型负荷的计算原则,给出了计算公式。
4.1.2 太阳能会受到阴天和雨、雪天气的影响,当地的太阳能资源、室外环境气温和系统工作温度等条件对太阳能集热器的运行效率有影响,选用的系统形式和产品档次会受到业主要求和投资规模的影响,建筑物的类型(多层、高层住宅、公共建筑、车间等不同种类建筑)会影响太阳能集热系统的安装条件,所有这些影响因素都需要在进行系统设计选型时统筹考虑。选择的系统类型应与当地的太阳能资源和气候条件,建筑物类型和投资规模相适应,在保证系统使用功能的前提下,使系统的性价比最优。
4.1.2 太阳能会受到阴天和雨、雪天气的影响,当地的太阳能资源、室外环境气温和系统工作温度等条件对太阳能集热器的运行效率有影响,选用的系统形式和产品档次会受到业主要求和投资规模的影响,建筑物的类型(多层、高层住宅、公共建筑、车间等不同种类建筑)会影响太阳能集热系统的安装条件,所有这些影响因素都需要在进行系统设计选型时统筹考虑。选择的系统类型应与当地的太阳能资源和气候条件,建筑物类型和投资规模相适应,在保证系统使用功能的前提下,使系统的性价比最优。
  