3.2 被动式太阳能采暖
3.2.1 被动式太阳能釆暖应根据当地气象条件、生活居住习惯,进行建筑平面总体布局、朝向、体形系数、开窗形式、釆光遮阳、建筑热惰性、室内空间布局设计。
3.2.2 建筑朝向宜采用南北或接近南北向设计,主要房间宜避开冬季主导风向。
3.2.3 建筑造型宜规整紧凑,应避免过多的凹凸变化,不宜设置装饰性构件。
3.2.4 严寒和寒冷地区的建筑外围护结构及室内构筑物宜选用集热性能高、蓄热能力大和放热能力强的深色、重质材料。
3.2.5 对具有集热蓄热功能的构筑物,当接收辐射表面不与室外空气直接接触时,表面涂层的吸收率应大于0.85,构筑物主体材料应选择蓄热性能好的重质材料。
3.2.6 建筑外窗宜采用内平开窗,外门窗应有良好的气密、水密及抗风压性能,气密性等级不应低于8级、水密性等级不应低于6级、抗风压性能等级不应低于9级。
3.2.7 严寒地区建筑南向外窗的遮阳措施不应降低冬季日照得热;寒冷地区建筑东、西、南向外窗的遮阳措施应兼顾冬季日照得热及夏季遮阳的要求,通过模拟计算,优化设置。
3.2.8 建筑外门窗宜设置可移动外保温遮阳装置。
3.2.3 为降低建筑物的传热损失,需尽可能减少建筑外围护结构的面积,保持较小的体形系数。
3.2.4 围护结构的热惰性是指对外界温度波动的抵抗能力。围护结构热惰性越大,建筑物内表面温度受外界波动影响越小,越有利于主动太阳能供热采暖系统的应用。
3.2.5 吸收率、蓄热能力等是集热蓄热部件的关键参数。对于接收辐射表面不与室外空气直接接触的集热蓄热部件,如外表面有玻璃盖板的特伦布墙(Tromb wall),为保证集热蓄热部件的使用效果,其吸收率不应低于同类基本材料(混凝土墙面0.7,黑色镀锌钢板表面0.89)。同时,为保证良好的蓄热效果,构筑物主体材料应具有较大的体积热容量及导热系数。密度大的重型材料体积热容量较大,如砖墙、混凝土墙等。对于接收辐射表面与室外空气直接接触的集热蓄热部件,其作为围护结构的一部分,需在满足建筑设计效果及建筑节能标准的前提下,综合考虑表面涂层吸收率、导热性能等参数。
3.2.7 严寒和寒冷地区的釆暖能耗在全年建筑总能耗中占主导地位,太阳辐射可降低冬季釆暖能耗,但也会增加夏季空调能耗,因此应根据各地区的不同气候条件,综合考虑遮阳措施对冬夏季能耗的影响。
3.2.8 外门窗的可移动保温遮阳装置是有良好节能效果的设施,可人工手动操作启闭,但在有条件时,宜优先采用自动控制启闭,夜间应覆盖门窗,日间有太阳辐照应移开遮阳装置。
