智能变电站工程调试及验收标准 GB/T51420-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
5 在智能变电站中IP地址、组播MAC地址、GOOSEID、 SMVID、APPID全站唯一,进行唯一性检查,避免通信冲突;
6 VLAN、优先级等通信参数设置应满足设计要求;
   
            4 组态配置
	4.0.1 智能变电站组态配置应包括整站SCD文件生成、站控层设备配置、IED配置、网络和交换机配置。
	4.0.2 整站SCD文件配置之前应具备下列条件:
1设备(装置)应通过具备CNAS认可、CMA认证、CAL认可等资质的检测机构的通信一致性测试,测试结果应符合现行行业标准《变电站通信网络和系统 第10部分:一致性测试》DL/T 860.10的有关规定;
1设备(装置)应通过具备CNAS认可、CMA认证、CAL认可等资质的检测机构的通信一致性测试,测试结果应符合现行行业标准《变电站通信网络和系统 第10部分:一致性测试》DL/T 860.10的有关规定;
	    2 供货商提供与装置版本一致的ICD文件;
	    3 设计图纸满足工程要求,包括虚端子接线图、网络配置图、光口分配图等。
4.0.3 生成整站SCD文件之后,应对其进行下列检查:
1 文件SCL语法合法性;
4.0.3 生成整站SCD文件之后,应对其进行下列检查:
1 文件SCL语法合法性;
	    2 文件模型实例及数据集正确性;
	    3 数据类型模板及扩展建模一致性;
	    4 IED命名规范性;
5 IP地址、组播MAC地址、GOID、SMVID、APPID唯一性;
5 IP地址、组播MAC地址、GOID、SMVID、APPID唯一性;
	    6 VLAN、优先级等通信参数正确性;
	    7 虚端子连接及描述的正确性和完整性。
	
		4.0.4 将SCD文件导入站控层设备,应检查站控层设备下装配置的正确性。
	
		4.0.5 由SCD文件中导出与单台IED相关的信息形成该装置需要的CID文件及过程层配置文件并下装至装置,应分别检查各IED的配置正确性。
		
			4.0.6 按照设计及用户要求完成网络和交换机的配置,应检查相应配置及连接正确性。
		
			4.0.7 调试过程中各装置的配置文件应与整站的SCD文件保持一致。
	
		条文说明
	
    
	4.0.1智能变电站基于现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准,采用面向对象的数据建模技术和数据自描述方法进行设计,定义了基于客户机/服务器结构数据模型,需要在客户机与服务器同时配置同样的数据库,在配置时需要形成全站统一的数据源SCD文件,并提供给站控层客户端和作为服务器端的IED装置使用。网络和交换机配置虽然与IEC 61850组态配置无关,但与过程层通信密切相关,需要对通信路径与参数等进行配置。因此,组态配置是智能变电站不可缺少的环节,包括整站SCD文件生成、站控层设备配置、IED配置、网络和交换机配置等几个部分。
	4.0.2 本条规定了进行智能变电站整站SCD文件配置需要具备的条件。
1 现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试是保证智能变电站内部设备之间互操作性的重要环节,设备(装置)的现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试应由具备CNAS认可、 CMA认证、PAL认可等资质的检测机构进行,整站智能设备或设备的智能化部分的现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试均应符合现行行业标准《变电站通信网络和系统 第10部分:一致性测试》DL/T 860.10的有关规定。
	
    3 数据类型模板一致性主要检查不同IED的ICD文件是否存在模板冲突,扩展建模一致性主要检查新增设备模型与原有设备模型是否一致,进行一致性检查,避免语法错误引起的配置冲突;1 现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试是保证智能变电站内部设备之间互操作性的重要环节,设备(装置)的现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试应由具备CNAS认可、 CMA认证、PAL认可等资质的检测机构进行,整站智能设备或设备的智能化部分的现行行业标准《变电站通信网络和系统》DL/T 860系列标准一致性测试均应符合现行行业标准《变电站通信网络和系统 第10部分:一致性测试》DL/T 860.10的有关规定。
		4.0.3 本条规定了生成整站SCD文件之后,应对其检查的内容。
	
		    1 SCL是变电站配置描述语言,用于描述变电站二次系统和一次开关场之间的关系以及IED的配置情况,为工程配置提供了统一、标准的描述格式,SCD文件存在语法错误,会导致不同厂家的配置工具无法解析,进行文件SCL语法合法性检查是智能变电站工程实施的重要保障;
2 文件模型实例主要检查模型实例与模板不一致的语意错误,数据集正确性主要检查数据集成员不存在的语意错误,进行语意错误检查,避免IED下装后无法正常启动;
	    7 在智能变电站中虚端子反映智能装置GOOSE和SV配置,虚端子配置错误会导致装置下装后GOOSE和SV通信关联不正确,检查虚端子连接的正确性和完整性,检查虚端子连接描述与设计图纸的一致性,避免关联错误。
4.0.4、4.0.5 SCD文件是智能变电站统一的数据源,描述了所有IED的实例配置和通信参数、IED之间的通信配置、变电站一次系统结构以及信号联系等信息。作为系统级客户端的监控后台、智能远动网关等站控层设备需要完整的SCD文件数据源,应将SCD文件导入站控层设备,设备配置应满足设计要求。作为服务器端的IED装置需要与自身相关的配置信息,应将SCD文件中与该IED装置所有相关信息导出而形成CID文件,并将该文件下装至IED装置中,该IED装置配置应满足设计要求,与其他装置正常通信。
4.0.6 智能变电站应用了GOOSE报文传输跳合闸信号,SV报文传输采样值信息,GOOSE和SV报文以组播报文形式在网络交换机中传输,大量GOOSE和SV报文同时发生时可能引起接收装置网卡的缓冲区溢出而丢失报文,也可能引起网络负荷瞬时过重而丢失报文,应按照设计及用户要求对网络和交换机进行正确配置,以保证变电站各系统安全、可靠、快速运行。
