船用细水雾灭火系统通用技术条件 GB/T22241-2008
5.4 局部压力损失
5.4.1 系统设计时应明确容器阀(包括虹吸管、容器阀及连接管接头)、选择阀、滤清器局部压力损失。
5.4.2 局部压力损失应采用与其相连接的管路等效长度标出。
5.4.2 局部压力损失应采用与其相连接的管路等效长度标出。