森林火情瞭望监测系统设计标准 GB/T51425-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
            4.3 防盗系统
	4.3.1 前端应采用红外感应系统进行前端设备的防盗控制。
	4.3.2 当有人员接近前端设备铁塔时,自动进行语音广播,并应提醒接近设备人员不得靠近,同时监控中心应给出报警信息。
	4.3.3 在前端设备中配置球状监控探头,进行前端涉案的安全监控,当有人员进入前端设备铁塔附近时,监控探头除应自动启动摄像机进行摄像,尚应自动将安防监控图像传送监控中心,监控中心需将该图像存档备查。
		条文说明
	
    4.3.1~4.3.3 这三条规定了人工瞭望和视频监控前段设施、设备的防盗系统的设计要求。
  