市域快速轨道交通设计标准 CJJ/T314-2022
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
	
		
	
	
   
            4 运营组织
	4.0.1 列车车厢布置应满足列车运行速度、乘客平均出行距离、舒适度、乘降效率及行李存放要求,座席宜根据需要布置为全纵列式、全横列式或纵横混合式。
	4.0.2 车辆选型及编组应满足线路功能定位及运能需求;站站停行车组织模式下平均旅行速度不宜低于45km/h。
	4.0.3 越行列车停靠站的设置应以车站功能定位、周边片区规划和客流预测为基础确定。
	4.0.4 站站停和越行列车的运力分配宜根据区段客流交通量(OD)分布确定。
	4.0.5 初期高峰时段市区或主线最小运行间隔不宜小于10对/h,市区外围组团或支线不宜小于5对/h,同时应与网络化运营后各线运行间隔相适应。平峰时段市区或主线最小运行间隔不宜小于6对/h,市区外围组团或支线不宜小于4对/h。
	4.0.6 越行列车过站的最高运行速度不应低于100km/h,限界及地下站通风与空调、屏蔽门等系统应满足相应通过速度下列车安全运行的要求。
	4.0.7 越行列车不停站越行相比站站停列车每站节约的运行时间宜按1min取值。
	4.0.8 越行列车和站站停列车在车站的通-发和到-通最小时间间隔不应大于2min,信号系统设计宜预留缩短至1min的条件。
	4.0.9 越行模式的系统能力应按下式计算:

		    式中:
N一系统最大开行对数(对/h);
	N一系统最大开行对数(对/h);
		    t系统一系统最小行车间隔(min);
	
			    t节约一越行列车不停站节约的运行时间(min/站);
n快一越行列车开行对数(对/h)。
		n快一越行列车开行对数(对/h)。
			4.0.10 当采用站站停模式时,运用车数量应根据列车平均旅行速度、运营交路长度、高峰开行对数及折返时间计算;当采用快慢车模式时,运用车数量应结合高峰时段运行图的铺画结果,对快、慢车的平均旅行速度进一步核算,宜分别计算运用车。
		
			4.0.11 配线设计应结合运营组织需求、线路敷设方式、车站功能、工程实施代价等因素综合确定。
		
			4.0.12 停车线的分布和设置间距不宜大于15km,且每间隔5km~8km宜设置渡线。故障列车的推送速度宜为30km/h~45km/h。
		
			4.0.13 越行线应兼顾列车故障情况下停车线功能。
		
			4.0.14 越行线宜配置12号及以上号数道岔。
		
			4.0.15 综合维修工区的车站宜设置维保人员夜间驻站用房;远郊车站宜设置站务人员夜间驻站用房。
		
			4.0.16 乘务员换乘室宜设置在大小交路折返站及车辆基地接轨站;当折返站之间的列车单程运行时间超过1h,应在中间联锁站增设乘务员换乘室。
	
		条文说明
	
    
	4.0.2 市域快速轨道交通的列车平均旅行速度受列车最高运行速度、站间距离、行车组织模式等因素影响,不同线路会存在一定差异。为了避免市域快线设计旅行速度过低,本标准对国内已经开通或正在设计中的120km/h以上市域快线的平均旅行速度值进行了统计(见表1)。同时考虑到目前很多市域快线项目有穿越城市中心区域的规划需求,在穿越中心区地段,为争取取得较好的客流吸引效果,不可避免出现站点布置相对较密的情况。因此,经慎重讨论和分析,确定站站停行车组织模式下线路设计平均旅行速度值不宜低于45km/h,但针对采用的运营速度,本标准的意图是力争得到比较高的旅行速度,以便增强市域快线与其他交通方式的竞争力,节约旅客在途时间。本标准对大站快车、直达列车等特殊行车组织模式下的最低旅行速度不作规定。
	表1 国内已运营或正在设计的市域快线平均旅行速度统计
	

		4.0.3 关于越行站的确定,重点应对各车站的车站功能及级别、各时段总的客流乘降量、换乘客流量等因素进行综合评价确定。例如从直观的角度判断,机场、铁路客运、大型旅游景区和大型商住业态区等重要换乘及乘降枢纽站,可以优先排除不属于越行站。
	
		4.0.4 站站停和越行列车的运力分配应在确定越行列车停靠站的基础上,根据区段客流OD分布情况,以满足越行列车出行客流为原则进行确定。
	
		4.0.5 市域快线与地铁相比,应提供快速到达功能并保持较高的舒适性,但如果初期行车密度较大,可能造成初期配属车数增多,增加初期投资,因此规定市区或者主线初期高峰时段最小行车间隔不小于10对/h即可,较《地铁设计规范》GB50157-2013降低2对/h。
	
		4.0.6 市域快线由于乘客上下车频繁、列车至站台边缘间隙要求极高、地下站屏蔽门频繁开闭等因素,越行列车的过站速度如果采用全速通过,代价太大,但过站速度过低又影响运营效率,所以确定120km/h~160km/h设计速度的市域快线按不低于100km/h速度过站。其地下站的空气动力学、净空断面、屏蔽门强度和刚度以此原则设计。
	
		4.0.7 包括列车起动、制动损失时间和停站时间,该时间一般取值为1min/站,包括站站停列车加减速、停站时间。
		
			
			
	
			4.0.8 行车时间按2min进行计算,但为提高市域快速轨道交通运营调整的灵活性,本条提出了预留缩短至1min的条件。
		
			4.0.9 对应计算公式中,在120km/h~160km/h的速度条件下,越行过站节约时间t节约约为1min,按照列车追踪时间t系统为2min测算,在快车最大开行对数12对/h条件下,计算设计能力为24对/h。越行车开行越少,系统能力随之增大,与本标准第3.0.5条的规定相对应。
		
			4.0.12 市域快线站间距大,平均旅行速度大,有必要放宽停车线设置间距要求,因此,故障列车的推送速度不宜低于30km/h~45km/h;在实际运营中,运营管理部门应完善应急响应机制,并提高事故处理效率。
		
			4.0.13 越行站的基本配线方案有以下两种(见图1),应结合敷设方式、车站规模、待避列车过岔等因素综合研究确定。一般情况下,方案一适用于地下站,特别是车站两端接盾构区间的地下站;方案二适用于高架站。在有越行线配置情况下再布置停车线,会造成配线密集甚至无法布设,因此,越行线应具备停车线功能。这代表如果越行站的待避线上停有故障车,则在故障车退出正线之前,该站至少在停有故障车的径路上暂不具备越行功能。
		
				图1 越行站基本配线方案
			
				4.0.14 为提高站站停待避列车侧向进出站效率,越行线宜配置12号及以上号数道岔,其余配线的道岔号数根据实际功能需要进行配置。
			
				4.0.15 远离主城区的远郊车站,当早晨发车时间较早,而站务人员住家远离这种车站时,为便于站务人员按时达到工作岗位,宜在车站设置供站务人员使用的夜间驻站用房。
		
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
	条文说明 
	 
	
                
				 
               
                
            