钢铁企业节能设计标准 GB/T50632-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
            5.9 检化验
	5.9.1 检化验设施总体设计宜采用节能效果明显的集中检化验方案。
	5.9.2 试验室的工艺布置,恒温、恒湿房间在北方应布置在阳面,在南方宜布置在阴面;需要用高压水的试验室,宜布置在底楼或地下室中;设有机械排风通风柜的化验室,宜布置在楼房顶层或平房中。
	5.9.3 采用机械排风的通风柜,其操作口最大风速不得超过1.0m/s;安装在空调房间的通风柜,应选用节能补风型通风柜。
	5.9.4 试验室的采暖温度,除恒温恒湿的房间外,不应低于18℃,仓库及储藏室采暖温度可取5℃~8℃。
	5.9.5 在保证设备正常工作条件下,恒温恒湿房间的净空高度,不宜大于3.2m。力学室的净高应比最高试验机的高度增加0.5m~0.8m。
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                
				 
               
                
            