数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
7.1 一般规定
7.1.1 数据中心综合监控系统工程的调试、试运行应在施工安装验收结束后进行。
7.1.2 施工单位应编制调试方案,调试结束后应提供调试资料。
7.1.3 综合监控系统工程的调试和试运行应形成书面记录,记录内容及其格式应符合本标准附录B的规定。