建筑木结构用阻燃涂料 JG/T572-2019
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            8 检验规则
	8.1 检验分类
	    检验分为出厂检验和型式检验。
	8.2 出厂检验
	    检验项目包括涂料的状态、干燥时间、柔韧性和附着力。
	8.3 型式检验
	    检验项目包括本标准规定的全部性能指标。有下列情形之一时,产品应进行型式检验。型式检验被抽检样品应从不少于1000kg的产品中随机抽取5kg。
	    a)新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定; 
	    b)正式生产后,产品的配方或所用原材料有较大改变,可能影响产品性能时;
	    c)正常生产满1年时;
	     d)产品停产1年以上恢复生产时;
	     e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时。
	8.4 判定原则
	    出厂检验结果全部符合要求时判定该批产品合格,不合格时应加倍取样复检,且复检结果均应合格。型式检验结果全部符合表1的规定为合格;不合格时应加倍取样复检,且复检结果均应合格;若复检仍出现不合格,则判为不合格。
	 
  
 目录
 返回
 上节
下节 
	
	
	 
	
                - 上一节:7 试验方法
 - 下一节:9 标志、包装、运输和贮存
 