附录A 锚盘刚度试验方法
A.0.1 试验环境条件及试样调质
测试前锚栓试样应在(23±2)℃环境中放置至少2h,并应在此温度条件下进行试验。
A.0.2 锚盘刚度试验设备应符合下列规定:
1 拉伸试验机的精度不应低于1%,加载速率可控制在(1000±200)N/min,并应能记录位移-载荷曲线;
2 专用夹具应由支撑圆环和连接头构成(图A.0.2-1),支撑圆环用于支撑锚盘并通过连接头与拉伸试验机相连,以对锚盘施加载荷,支撑圆环与锚盘接触的部位应开有槽口,以嵌人锚盘的加强肋,避免荷载直接施加到加强肋上。支撑圆环宜采用固定的形状和尺寸(图A.0.2-2),确保对锚盘施加载荷的位置处于锚盘半径15mm处。

图A.0.2—1 锚盘刚度测试装置示意
1—与拉伸试验机相连的连接头 ;2一支撑圆环;3—带调头的金属杆;4—拉伸试验机下夹具
3 带有圆头的钢质金属杆。金属杆的圆头直径应为(15.0±0.2)mm,厚度不宜小于3mm;金属杆的杆径不宜小于5mm。

图A.0.2-2 支撑圆环示意
A.0.3 锚盘刚度试验应按下列程序进行:
1 将锚栓塑料套管管身锯断一部分,将带圆头的金属杆从锚盘穿人。将锚栓放入支撑圆环内并通过连接头与拉伸试验机的上夹具相连接,将金属杆夹持在试验机的下夹具内,杆身应处在试验机夹具的轴线上。
2 启动试验机,通过支撑圆环对锚盘的内侧施加拉伸荷载,加载速率应为(1000±200)N/min。
3 加载至锚盘破坏,记录破坏荷载,位移—载荷曲线及破坏形态。
A.0.4 锚盘刚度应按下式计算:

式中:
C—锚盘刚度(kN/mm):
N0—名义变形量1mm时的载荷值(kN);
Nu—位移-载荷曲线上直线段的切线与位移轴线相交处的载荷值(N),Nu=0;
S0—名义变形量,从名义变形零点开始,取1mm;
Su—名义变形零点,位移—载荷曲线上直线段的切线与位移轴线的交点(图A.0.4),Su≤0.3mm为有效值。

图A.0.4 锚盘刚度试验中位移—载荷曲线示意
A.0.5 每组试验不应少于10个试样,并应取10次有效测试结果的平均值。结果应以kN/mm为单位,并应修约至小数点后两位。
本方法适用于岩棉外保温系统用锚栓锚盘刚度的测试。
由于锚栓塑料件是由热塑性塑料制成,试验室温度对锚盘刚度的影响比较显著,本方法对试验环境条件及试样制作作了规定。
刚度测试中对锚盘施加载荷主要依靠支撑圆环,支撑圆环的形状和尺寸对测试结果有重要影响。锚盘的加载位置直接影响刚度的大小,离锚盘圆心位置越近(半径越小),刚度越大。本标准的要求是在锚盘半径15mm处加载。因此,应按照本标准图A.0.2-2中支撑圆环剖面尺寸加工支撑圆环,这样才能保证刚度的测试符合本标准的要求。
- 上一节:7.3 一般项目
- 下一节:附录B 静态泡沫块试验方法
