7.1 一般规定
7.1.1 岩棉外保温工程应符合现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411及国家现行相关标准的规定。
7.1.2 施工过程中,应及时对岩棉外保温工程进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能保温分项工程验收。
7.1.3 岩棉外保温工程验收的检验批划分应符合下列规定:
1 对采用相同材料、工艺和施工方法的墙面,应按扣除门窗洞口后的保温墙面面积,每1000m2划分为一个检验批,不足1000m2 应按一个检验批检验;
2 检验批的划分应与施工流程一致,且应方便施工与验收。
7.1.4 检验批质量验收合格,应符合下列规定:
1 检验批应按主控项目和一般项目验收:
2 主控项目应全部合格;
3 当采用计数检验时,一般项目应有80%以上的检查点合格,且其余检查点不应有明显缺陷;
4 应具有施工操作证明文件和质量检查记录。
7.1.5 隐蔽工程验收应有文字记录和图像资料,进行隐蔽工程验收的部位应包括下列内容:
1 基层墙体及其处理;
2 岩棉条或岩棉板的粘贴及锚固;
3 岩棉条或岩棉板的厚度;
4 玻纤网的铺设与层数;
5 锚栓类别、数量、布置与锚固深度以及锚栓的抗拉承载力;
6 抹面层厚度;
7 各加强部位及门窗洞口和穿墙管线部位的处理;
8 墙体热桥部位处理。
7.1.1 岩棉外保温工程应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411的相关规定进行施工质量的验收。
7.1.2 岩棉外保温工程施工过程中应及时进行各工序的质量检查,隐蔽工程的验收,相关检验批和分项工程的验收,施工完成后应进行墙体节能子分项工程验收。
7.1.3、7.1.4 本条规定的原则与现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411保持一致,应注意外墙保温检验批的划分并非是唯一或绝对的,当遇到较为特殊的情况时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。本条说明了检验批质量验收的合格规定,主控项目与一般项目的验收在严格程度上是有区别的,作为主控项目应全部合格,一般项目应合格,当采用计数检验时,至少应有80%以上的检查点合格。
7.1.5 岩棉外保温系统在节能保温工程施工过程中应进行隐蔽工程验收。