数据中心综合监控系统工程技术标准 GB/T51409-2020
4.6 环境系统
4.6.1 综合监控系统应对数据中心主机房和辅助区内的环境温度、回风温度和相对湿度进行实时监控,应满足电子信息设备的使用要求,同时尚应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。
4.6.2 综合监控系统宜对核心设备区及高密设备区内的环境进行监控。
4.6.3 综合监控系统宜对数据中心内的空气质量、腐蚀性气体、可燃性气体进行监控,并应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB50174的有关规定。
4.6.4 综合监控系统应对总控中心内的噪声进行实时监测。
条文说明
4.6.3 由于空气中的悬浮粒子有可能导致电子信息设备内部发生短路等故障,为了保障重要的电子信息设备运行安全,本标准对数据中心主机房在静态或动态条件下的空气含尘浓度做出了归档。室内空气质量标准如表1所示。
表1 室内空气质量标准


铜、银都不是很稳定的金属,容易受腐蚀性气体的腐蚀,导致电子信息设备故障时有发生。腐蚀性气体浓度监测主要针对腐蚀性气体是来自室内还是室外进行区别监测,当发生严重腐蚀情况时,要安装内循环腐蚀性气体治理设备。
当可燃性气体浓度超标时,需要加装自动化气体催化设备,避免浓度过高引起爆燃危险。
当可燃性气体浓度超标时,需要加装自动化气体催化设备,避免浓度过高引起爆燃危险。
4.6.4 为了保护工作人员的听力与健康,对于有人值守的总控中心的噪声值需要进行实时监测和限制。
目录
返回
上节
下节
条文说明
