4.2 组成材料性能要求
4.2.1 岩棉条和岩棉板的性能指标及其试验方法应符合表4.2.1的规定。
表4.2.1 岩棉条和岩棉板的性能指标及其试验方法

续表4.2.1

注:1 湿热处理的条件:温度(70±2)℃,相对湿度(90±3)%,放置7d±1h,(23±2)℃干燥至质量恒定:
2 沿岩棉条的宽度方向施加载荷。
4.2.2 岩棉条、岩棉板尺寸和密度的允许偏差及其试验方法应符合表4.2.2的规定。
表4.2.2 岩棉条、岩棉板尺寸和密度的允许偏差及其试验方法

4.2.3 岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统所使用的胶粘剂的性能指标及其试验方法应符合表4.2.3的规定。
表4.2.3 胶粘剂性能指标及其试验方法

注:用于岩棉板外保温系统的胶粘剂,应同样测试其与岩棉条的拉伸粘结强度。
4.2.4 岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统所使用的抹面胶浆的性能指标及其试验方法应符合表4.2.4的规定。
表4.2.4 抹面胶浆的性能指标及其试验方法序号

注:用于岩棉板外保温系统的抹面胶浆,应同样测试其与岩棉条的拉伸粘结强度。
4.2.5 玻纤网的性能指标及其试验方法应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5 玻纤网的性能指标及其试验方法

4.2.6 锚栓应符合下列规定:
1 锚栓的塑料膨胀件和塑料膨胀套管应采用原生的聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制造,不宜使用再生材料。锚栓的钢质件应采用不锈钢或经过表面防锈防腐处理的碳钢制造。
2 锚栓的长度不应小于有效锚固深度、基层墙体找平层、胶粘剂、岩棉厚度和底层抹面胶浆厚度之和。
3 锚栓性能指标及其试验方法应符合表4.2.6的规定。
表4.2.6 锚栓性能指标及其试验方法

续表4.2.6

4.2.7 当工程使用经界面处理的岩棉条或岩棉板时,涉及拉仲强度的试验应按同条件试样进行测试。
4.2.8 饰面材料宜采用透汽性好的涂料。
4.2.9 托架、托架锚栓、护角线、滴水线条、垫片等辅件中的塑料件应采用原生材料制造,不宜使用再生材料;铝合金件应经阳极氧化处理;钢制件应采用不锈钢或经表面防锈防腐处理的碳钢制造。
4.2.1 本条对外保温用岩棉条和岩棉板的基本性能作出了规定。
1 本标准根据垂直于板面方向的抗拉强度对岩棉板规定了两个强度等级:TR10和TR15,分别表示其抗拉强度不应小于10kPa和15kPa;规定岩棉条的抗拉强度不应小于100kPa。测试时试样尺寸为200mmx200mm,对于宽度小于200mm的岩棉条,采用以岩棉条宽度为边长的正方形试样。
2 湿热抗拉强度保留率是考核岩棉耐久性的重要指标,根据国外相关标准和有关试验研究,认为岩棉在温度70℃、相对湿度90%条件下老化处理7d,经常温干燥后测试其拉伸强度保留率不低于50%,可以满足外墙外保温工程中长期使用的要求。
3、4 本标准针对以粘结为主的岩棉条给出了剪切强度标准值F和剪切模量的要求。在工程使用中,粘结在基层墙体上的岩棉条需承受自重、饰面层和其他外力对其产生的剪切力。剪切强度标准值Fτk按现行国家标准《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975中的试验方法和公式计算:

式中:
Fτ—剪切强度平均值(kPa);
s—样本标准差(kPa);
k—按75%的置信区间和5%的容忍限给出的与试样数量n有关的系数,见表2。
表2 75%置信区间和5%容忍限的系数k取值

注:n为试样数量。
由于岩棉条内部纤维层的分布,沿岩棉条长度方向(纵向)和宽度方向(横向)的剪切性能相差很大,通常纵向剪切强度和模量大于横向剪切强度和模量,需特别强调的是,不可以将纵向剪切强度和模量作为横向的剪切强度和模量。
剪切强度的测试值和模量与试样的厚度有关系,本标准中规定了试样厚度为60mm,若岩棉条实际厚度小于60mm,则按实际厚度进行测试,若大于60mm,则切割成60mm的厚度进行测试。
5 综合考虑保温性能和层间强度的要求,规定岩棉条的导热系数(25℃)不大于0.046W/(m·K),岩棉板的导热系数(25℃)不大于0.040W/(m·K)。
6 吸水量反映岩棉浸泡于水中吸收水分的能力,试验方法有“全部浸入”法和“部分浸入”法,本标准均采用“部分浸入”的方法。
7 质量吸湿率反映了岩棉在潮湿空气中吸附和吸收水蒸气的能力。
8 酸度系数是衡量岩棉制品化学稳定性的一项指标,指其化学组成中的酸性氧化物与碱性氧化物之比:

式中:
Mk—酸度系数;
ω(SiO2)—二氧化硅质量分数(%);
ω(Al2O3)—三氧化二铝质量分数(%);
ω(CaO)—氧化钙质量分数(%);
ω(MgO)—氧化镁质量分数(%)。
通常认为酸度系数高,岩棉的化学稳定性好。但酸度系数越高,熔化温度也越高,会增加生产的成本和能源的消耗。综合考虑建筑保温工程使用寿命和实际生产可能,本标准将酸度系数指标规定为不低于1.8。
9 岩棉外墙外保温工程通常用于对防火有严格要求的场所,如高层建筑、公共建筑等,现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624中对燃烧性能A级给出了A1级和A2级两个不同的燃烧性能等级和判据,两个级别的试验方法也不相同。本标准规定岩棉应达到A1级。
4.2.2 本条给出了岩棉条、岩棉板的尺寸和密度允许偏差。制品尺寸的一致性是非常重要的,厚度不一致,会造成墙面不平整,长度或宽度不一致或直角度差,会造成拼接处缝隙大,增加施工难度,影响美观和保温效果。
4.2.3 本条对岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统胶粘剂的性能指标作了规定。
1 用胶粘剂与水泥砂浆标准状态拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度来反映胶粘剂与水泥砂浆之间的粘结性能,其中耐水强度又分为浸水48h干燥2h和浸水48h干燥7d两种情况。试验方法和性能指标与现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的要求一致。
2 用胶粘剂与岩棉条标准状态拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度来反映胶粘剂与岩棉的粘结性能,试验方法采用国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906—2013,考虑到岩棉条的均质性不如模塑聚苯板,采用较大尺寸的试样更为合理,故规定,若岩棉条宽度大于等于200mm,则采用200mmx200mm的正方形,其余采用以岩棉条宽度为边长的正方形试样。对标准状态,6个试样拉伸强度平均值不应小于0.08MPa,同时至少有5个试样的测试单值不小于0.08MPa,另一个需大于0.06MPa;在此还规定破坏部位应位于岩棉条内;实际操作时,只要有可见的岩棉条纤维被拉分离,即认为破坏部位位于岩棉条内。对耐水强度,干燥2h后进行测试,6个试样拉伸强度平均值不应小于0.03MPa;干燥7d后进行测试,拉伸强度平均值不应小于0.08MPa,同时6个试样中至少有5个试样的测试单值不小于0.08MPa,另一个需大于0.06MPa。
3 为保证胶粘剂拌合好后有足够的操作时间,规定了最短可操作时间要求,该项要求与现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906的要求一致。
4.2.4 本条对岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统的抹面胶浆性能指标作出规定。
1 用抹面胶浆与岩棉条标准状态、冻融后和浸水干燥2h、7d四种条件下的拉伸粘结强度反映抹面胶浆与岩棉的粘结性能。考虑到岩棉板自身强度较低,不能很好体现抹面胶浆的强度,因此无论是用于岩棉条系统还是用于岩棉板系统的抹面胶浆都用岩棉条为基材来考核抹面胶浆与岩棉的拉伸粘结性能。试验方法应符合现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T 29906的规定。考虑到岩棉条的均质性不如模塑聚苯板,采用较大的试样尺寸更为合理。因此规定,若岩棉条宽度大于等于200mm,则采用200mmx200mm的正方形,其余采用以岩棉条宽度为边长的正方形试样。对标准状态,6个试样拉伸强度平均值应不小于0.08MPa,同时至少有5个试样的测试单值不小于0.08MPa,另一个大于0.06MPa,在此还规定破坏部位应位于岩棉条内;实际操作时,只要有可见的岩棉条纤维被拉分离,即认为破坏部位位于岩棉条内。冻融后的强度要求与标准状态的要求一致。耐水强度分别于干燥2h和干燥7d后进行测试,要求与胶粘剂的耐水强度相同(见本标准第4.2.3条第2款条文说明)。
2 为保证抹面胶浆拌和好后有足够的操作时间,规定了最短操作时间要求,此要求适用于水泥基抹面胶浆,与现行国家标准《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906的要求一致。
3 吸水量见本标准第4.1.1条第2款的条文说明。
4 不透水性是指抹面层抵抗水渗透的能力,以阻止雨水透过抹面层进入保温材料引起系统保温性能下降。该项指标是考核抹面层的,与基材没有关系,试验时可用岩棉作基材,也可用模塑板作基材。
5 根据抹面胶浆的使用特点提出柔韧性的要求,减少外保温工程正常使用中抹面层的开裂。柔韧性用抗冲击性评价,对非水泥基再增加开裂应变指标评价。水泥基抹面胶浆的柔韧性与添加的聚合物材料的量有关,聚合物添加得越多,柔韧性也就越好,其抗冲击的能力也越高。开裂应变是指抹面胶浆达到一定拉伸应变产生第一条裂缝时的应变值,其柔韧性越好,开裂应变越大。
4.2.5 本条对玻纤网的性能指标作出规定。
1 玻纤网的规格按照单位面积质量划分,通常玻纤网的单位面积质量越大,其强度也越高。试验表明,系统的抗冲击性能与所用玻纤网的规格和层数有很大关系,应根据实际工程需要选择合适的玻纤网规格。
2、3 岩棉外保温系统中使用的抹面胶浆呈碱性,因此埋入其中并起增强作用的玻纤网应具备一定的耐碱性。用经碱溶液处理后,玻纤网的拉伸断裂强力和拉伸断裂强力的保留率评价玻纤网的耐碱性。试验方法符合现行国家标准《玻璃纤维网布耐碱性试验方法 氢氧化钠溶液浸泡法》GB/T20102的规定,处理条件是在温度23℃±2℃,5%的氢氧化钠溶液中浸泡28d。
4 在系统中玻纤网要抵抗抹面层由于外部温度波动、收缩等产生的裂纹,若伸长率过大,则不能产生有效的作用。玻纤网的伸长率由玻璃纤维自身的特性和织造时纱线的屈曲构成。织造过程中控制好纱线张力,减少纱线的屈曲,可以减小玻纤网的断裂伸长率。
4.2.6 锚栓在岩棉外保温系统的全生命周期内,对整个系统的安全起到重要的作用。
本条规定不宜使用再生塑料,对钢质件应做防锈处理,以保证锚栓的耐久性。
本标准按照不同基层墙体对岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统用锚栓抗拉承载力标准值、锚盘抗拔力标准值、锚盘直径、膨胀套管直径和锚盘刚度分别给出了指标要求。
1 锚栓抗拉承载力标准值Fk是指在正常情况下可能出现的承载力最小值,系按标准方法试验并经数理统计计算得出的数据。锚栓抗拉承载力标准值的试验方法和计算方法需符合现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366的相关规定。由于岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统中锚栓的作用不同,所以本标准分别给出了两种系统中不同基层墙体的锚栓抗拉承载力标准值。试验发现,当在空心或多孔墙体使用锚栓时,由于钻孔和实际安装施工的不稳定性,导致无论是敲击式还是旋入式锚栓,抗拉承载力值的离散性非常大,有的变异系数高达40%以上,这是由于基墙孔洞的内部结构提供的基墙与锚栓锚杆的接触面积不同所造成的。因此对空心砌块或多孔砖砌体基墙推荐使用以粘结为主机械锚固为辅的岩棉条外保温系统。
锚栓抗拉承载力除与基层墙体有关外,还与锚固深度、锚栓的结构形式等因素有关,试验表明,每种锚栓都有其有效的锚固深度。若锚栓过短,不能达到有效锚固深度时,锚栓有可能从基墙上被拔出,不能有效地发挥作用,因此,应根据实际情况选用合适长度的锚栓。另外,抗拉承载力也与锚栓锚固杆膨胀端的长度有关,受到锚杆强度、锚盘抗拔力和锚盘刚度的制约,抗拉承载力也不会随着锚固深度的增加而无限增加,锚栓过长也没有太大意义。
2 锚盘抗拔力标准值FRk是按标准方法试验并经数理统计计算给出的正常使用情况下可能出现的锚盘破坏时的承载力最小值。锚盘抗拔力标准值的试验和计算按现行行业标准《外墙保温用锚栓》JG/T366的规定执行。
3 锚盘起到分散应力的作用,防止岩棉因局部受力而破坏,在本标准第3.2节基本构造中给出了岩棉条外保温系统和岩棉板外保温系统的几种基本构造,每种构造都给出了明确的锚盘直径最小尺寸要求,如果锚盘直径过小,则不能起到应有的作用。本条给出了锚盘直径的最小值。
5 锚盘刚度是锚盘在拉伸弹性变形过程中,变形1mm所需的载荷值。锚盘破坏或变形过大,都可能导致锚固失效。锚盘的材质、锚盘的厚度及加强肋的设置等都会对锚盘抗拔力和刚度产生影响。锚盘刚度的试验方法在本标准附录A中给出。
4.2.7 界面剂对于改善岩棉与胶粘剂和抹面胶浆的亲和性有较大帮助,如果工程中使用了界面剂,涉及强度方面的试验应以带界面剂的试样进行。
4.2.8 由于岩棉水蒸气渗透阻很低(湿阻因子约为1),水蒸气容易透过,如果饰面层的水蒸气渗透阻过大,穿过岩棉的水蒸气会在防护层和岩棉的界面处凝结,造成饰面层空鼓起皮。因此不宜在岩棉外保温系统中使用水蒸气渗透阻过大的饰面材料。
4.2.9 辅件质量的好坏对系统的质量有重要的影响,材质应能保证其耐久性。
- 上一节:4.1 系统性能要求
- 下一节:5 设计
