天然气液化工厂设计标准 GB51261-2019
7.4 液化天然气灌装站
7.4.1 液化天然气的灌瓶间和储瓶库宜为敞开式或半敞开式建筑物,半敞开式建筑物的下部应采取防止可燃气体积聚的措施。
7.4.2 液化天然气灌装站应设置不燃烧材料隔离墙。
7.4.3 灌瓶间和储瓶库的室内应采用不发火花的地面,灌瓶间的顶部应采取通风措施。
7.4.4 实瓶库不宜与灌瓶间设置在同一建筑物内;当受条件限制必须设置在同一建筑物内时,应采用实体墙隔开,并应分别设置出入口。
7.4.5 液化天然气缓冲罐与灌瓶间的水平距离不应小于10m。
7.4.6 液化天然气灌装站的出入口宜分开设置,当受条件限制出入口合用时,站内应设置足够的回车场地。
7.4.1 推荐采用敞开或半敞开式建筑物是为了有利于可燃气体扩散,保证安全操作。液化天然气泄漏后首先气化为接近液体温度的低温气体,此时的气体比空气重,即为重气。而半敞开式建筑物四周下部有墙,不利于重气扩散,故要求下部采取防止可燃气体积聚的措施,如自然通风或机械排风。
7.4.5 本条参照现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的有关规定制定。
7.4.5 本条参照现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB 50160的有关规定制定。