建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
9.4 系统调试
9.4.1 建筑光伏系统的调试应包括光伏组件串、汇流箱、逆变器、配电柜、二次系统、储能系统等设备调试及光伏发电系统的联合调试。
9.4.2 设备和系统调试前,应完成安装工作并验收合格;装有空调或通风装置等特殊设施的,应安装完毕并投入运行。受电后无法进行或影响运行安全的工程应施工完毕。
9.4.3 调试前应按设计图纸确认设备接线正确无误,牢固无松动;确认电气设备的参数符合设计值;确认设备及各回路电缆绝缘良好,符合接地要求;确认设备及线路标识清晰、准确。
9.4.4 光伏组件串调试可按现行行业标准《光伏发电站现场组件检测规程》NB/T32034的方法进行,并应符合下列规定:
1 同一光伏组件串的组件生产厂家、型号及技术参数应一致;
2 测试宜在辐照度不低于600W/㎡的条件下进行;
3 接入汇流箱内的光伏组件串的极性测试应正确;
4 相同测试条件下,同一汇流箱内各分支回路光伏组件串之间的开路电压偏差不应大于2%且不应超过5V;
5 在发电情况下,对同一汇流箱内各光伏组件串的电流进行检测,相同测试条件下,光伏组件串之间的电流偏差不应超过5%。
9.4.5 汇流箱的调试可按现行国家标准《光伏发电站汇流箱检测技术规程》GB/T34933的有关规定进行,并应符合下列规定:
1 汇流箱中输出断路器应处于分断状态,熔断器熔丝未放入。
2 汇流箱及内部浪涌保护器接地应牢固、可靠。
3 汇流箱的投、退顺序应符合下列规定:
1) 汇流箱的总开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:先投入光伏组件串开关或熔断器,后投入汇流箱开关;先退出汇流箱开关,后退出光伏组件串开关或熔断器。
2) 汇流箱总输出采用熔断器,分支回路光伏组件串的开关具备灭弧功能时,其投、退应按下列步骤执行:先投入汇流箱输出熔断器,后投入光伏组件串开关;先退出箱内所有光伏组件串开关,后退出汇流箱输出熔断器。
3) 汇流箱总输出和分支回路的光伏组件串均采用熔断器时,投、退熔断器前,均应将逆变器解列。
9.4.6 逆变器调试应符合现行国家标准《光伏发电站施工规范》GB50794的有关规定。配电柜的调试应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150和《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》GB/T10233的有关规定。
9.4.7 电化学储能系统的调试除应符合国家现行标准《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》DL/T724、《电化学储能系统储能变流器技术规范》GB/T34120、《储能变流器检测技术规程》GB/T34133的有关规定外,尚应检测电化学储能电池反接保护、防雷保护、防反向放电保护。
9.4.8 建筑光伏系统无功补偿装置的设备调试应符合现行国家标准《光伏发电站无功补偿技术规范》GB/T29321、《光伏发电站无功补偿装置检测技术规程》GB/T34931中的有关规定。
9.4.9 其他电气设备调试应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150的有关规定。
9.4.10 建筑光伏系统在完成分步调试、具备电网接入条件后应进行系统联合调试,系统联合调试应符合下列规定:
1 合上逆变器电网侧交流空开,测量电网侧电压和频率应符合逆变器并网要求;
2 在电网电压、频率均符合并网要求的情况下,合上任意一至两路汇流箱输出直流空开,并合上相应直流配电柜空开及逆变器侧直流空开,直流电压值应符合逆变器输入条件;
3 交流、直流均符合并网运行条件,且逆变器无异常,启动逆变器并网运行开关,检测直流电流、三相输出交流电流波形符合要求,逆变器运行应正常;
4 在试运行过程中,听到异响或发现逆变器有异常,应停止逆变器运行;
5 正常运行后,应检测功率限制、启停机、紧急停机等功能;
6 应逐步增加直流输入功率检测各功率点运行时的电能质量。
9.4.11 建筑光伏系统并网投运应符合国家现行标准的有关规定。
9.4.12 独立光伏发电系统调试时应首先确认接线正确、无极性反接及松动情况,合上直流侧断路器后检查设备指示应正常,启动逆变器,电源及电压表指示正确后合上交流断路器。
条文说明
9.4.2 安装工作是设备和系统调试的前一工序,因此在设备和系统调试前,应完成安装工作并通过验收。由于很多设备对散热要求比较严格,设计时采取了安装空调或通风装置的措施,在设备调试前要求通风及制冷系统具备投入运行的条件并在调试前投运。
9.4.4 光伏组件串在串接过程中,可能会出现接插头反装,因而导致光伏组件串的极性反接现象,在测试过程中,应对此项进行认真检测。相同规格型号的光伏组件串完毕后,在相同测试条件下,其电压、电流偏差不应太大,若电压超出正文规定,应对光伏组件串内的光伏组件进行检查,必要时可对组件进行更换调整。
9.4.5 本条规定了逆变器在投入运行之后,投、退汇流箱的顺序,主要是为防止带负荷拉刀闸。
目录
返回
上节
下节
条文说明
