建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            B.6 薄壁不锈钢管锥螺纹连接
	B.6.1 薄壁不锈钢管锥螺纹连接的管道公称尺寸应为DN15~DN100。
	B.6.2 薄壁不锈钢管锥螺纹连接的螺纹应为压制螺纹,不应是切削螺纹。螺纹加工机具DN15~DN25应采用手动加工专用机具,DN32~DN100应采用电动加工专用机具。
	B.6.3 薄壁不锈钢管锥螺纹连接的管件应采用不锈钢铸件,不得采用薄壁不锈钢管加工成形的管件。
		条文说明
	
    
	    螺纹连接是金属管道或者说是钢管的基本连接方式,尤其适用于DN100及以下的公称尺寸,但对于不锈钢管并不适用,因此自不锈钢管在我国应用以来,只有在卡压式连接、环压式连接、卡凸式连接、法兰式连接、沟槽式连接和焊接连接等连接方式。问题在于螺纹连接壁厚较厚,这就违反了薄壁不锈钢管薄壁的初衷。
	    解决的办法为:(1)在工厂加工螺纹以保证加工质量,同时对准螺纹的细部尺寸加以严格控制。(2)管件专用不锈钢铸件,不得用薄壁不锈钢管加工成形的管件。(3)采用专用加工机具加工成型。
  