植物园设计标准 CJJ/T300-2019
2 展览温室根据地形、规模不同可采用集中式或分散式布局,分散式布局的各单体温室之间的距离不宜过长,应有便捷的交通联系;
3 展览温室的入口区应设有集散场地,面积不宜小于0.2m2/人,游人容量宜根据温室内部道路及场地面积按不小于0.75人/m2计算;
6.1 温室建筑
6.1.1 温室规模宜符合下列规定:
1 展览温室规模宜符合表6.1.1的规定;
表6.1.1 展览温室规模


2 引种生产温室与展览温室面积配比宜为1:1。
6.1.2 展览温室的高度应依据展示植物成熟期的生长高度合理确定,引种生产温室高度宜为5m~7m。
6.1.2 展览温室的高度应依据展示植物成熟期的生长高度合理确定,引种生产温室高度宜为5m~7m。
6.1.3温室功能与布局应符合下列规定:
1 展览温室功能分区宜符合表6.1.3的规定;
表6.1.3 展览温室功能分区


注:“●”表示应设;“○”表示可设。

2 展览温室根据地形、规模不同可采用集中式或分散式布局,分散式布局的各单体温室之间的距离不宜过长,应有便捷的交通联系;
3 展览温室的入口区应设有集散场地,面积不宜小于0.2m2/人,游人容量宜根据温室内部道路及场地面积按不小于0.75人/m2计算;
4 大型展览温室应设置维修维护设备机械出入口及植物运输出入口,出入口宽度不应小于3.0m,高度不应小于3.5m;
5 展览温室应设置建筑、设备、植物维护的临时操作场地;
6 温室主要设备用房宜与展览温室分开设置,应避开主要疏散出入口及游人集散场地。
6.1.4 温室结构与围护应符合下列规定:
1 温室建筑应统筹协调气候条件、功能要求、空间布局、植物生长环境、设备系统等因素,合理确定温室的结构和形式;
2 展览温室结构应采用钢结构、铝合金结构等高强、轻质的大跨度结构体系,其遮光率宜小于10%;
3 温室围护结构材料应选择抗腐蚀的建材,应具有较好的保温隔热性能,并应做防火处理;
4 温室覆盖材料应选择安全耐久、透光性能强、不易结露的材料,透光率不应小于75%;
5 温室应合理确定开启窗的位置、面积及自动开启窗系统,充分利用自然通风降温;
6 展览温室屋面需经常检修处及温室内设备易损坏处均应设置人工检修维护设施。
6.1.5 温室环境应符合下列规定:
1 展览温室应创造植物适宜的生存空间和游人舒适的游览环境;
2 温室应设置补光和遮阴系统,满足植物生长对光照的基本要求,宜配备智能照明控制系统,根据季节或气象情况调节植物光照;
3 温室内应设置人工降温加湿系统;
4 温室应充分利用自然通风,并应设置机械通风和内循环通风设施,室内气流速度宜按0.3m/s~0.5m/s设计。
6.1.6 温室设备应根据植物的生长需求和温室建筑的规模、高度合理设置,满足消防、通风、照明、通信、植物浇灌、空气调节等需求,并应符合下列规定:
1 温室应充分利用风、水、地热、太阳能等绿色能源,减少建设投资,降低运营成本;
2 展览温室内的各运行设备应防湿防腐、安全可靠,采用高效率、低噪声的产品;
3 温室屋顶应设置冲洗接口及屋面排水装置,并宜设置雨淋降温系统;
4 展览温室宜设置环境智能控制系统,该系统应具有良好的开放性,并应便于系统扩充和易于维护。
条文说明
6.1.1 本条对温室规模作了规定。
1 根据国内外主要植物园建设情况,将展览温室规模分为大、中、小3种类型。国内外部分植物园展览温室相关资料见表2。
表2 国内外部分植物园展览温室相关资料

注:表中同一温室的多个高度值为其各单体的高度。
2 编写过程中,编制组对国内大型展览温室进行了考察。上海辰山植物园展览温室面积为12608m2,配建引种生产温室约9200m2;南京中山植物园展览温室面积为10000m2,配建引种生产温室4000m2;北京植物园展览温室面积为9800m2,配建引种生产温室6000m2。各植物园明确表示引种生产温室面积不足,建议配建面积不小于展览温室面积。
6.1.2 温室高度对投资造价有较大影响,高度越高,造价越高。高度的确定既和展示的植物有关,也和建筑造型及室内空间有关。国内大型展览温室一般设置高度为15m~30m(见本标准表2)。较高的高度可以取得较好的植物生长环境和空间感。上海辰山植物园展览温室高度较高,空间感好,但综合造价高。南京中山植物园展览温室高度14m,高大植物部分枝叶触到屋顶,出现焦梢现象。华南植物园展览温室也出现了类似情况。因此温室高度宜高于植物成熟期生长点1m以上,尽量预留充分的生长空间。
6.1.3 本条对温室的功能与布局进行了规定。
2 展览温室一般采用集中式布置。大型展览温室也可按照展示植物类型分散式布置,一般由2个~3个单体温室组成。设备维持系统宜集中统一设置,以达到节能减排、方便管理的目的。
3 展览温室作为大型室内展览建筑,入口区域的集散空间面积按照《展览建筑设计规范》JGJ 218-2010第3.3.4条的规定,按不小于0.2m2/人留出集散空地。游人容量按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014第5.5.21条第6款的规定确定。
4 维护出入口尺寸的确定,除了考虑部分小型运输车辆(宽度一般在2.0m~2.5m之间,高度不高于2.5m)或设备的尺寸,还应考虑到大苗的运输需要。
6 展览温室设备用房一般规模较大,置于内部会影响空间布展、植物生长、投资效益等。南京中山植物园展览温室的设备用房完全与展览温室分开。北京植物园及上海辰山植物园的展览温室,大部分设备用房与展览温室分开,部分设备用房设置于展览温室地下层。
6.1.4 本条对温室结构与围护进行了规定。
2 展览温室需要大跨度展示空间和足够的光照条件,应尽量减少结构构件的体积、体量,减少其对光线的遮蔽。结构体系遮光率在满足安全的前提下越小越好。
4 温室覆盖材料通常指围护在结构外侧的透明外墙面和屋面,可优先选用高透光、透紫外线和安全性、耐久性较好的玻璃材料。要求不高的引种生产温室也可部分采用有机覆盖材料。单层玻璃材料透光率可以达到90%以上,考虑到常用的覆盖材料多为复合夹层玻璃、中空玻璃等,总体透光率要求不低于75%。
5 温室夏季通风降温对植物生长非常重要。一般简易温室侧围护开窗面积为50%以上,考虑到展览温室的造型、构造及后期维护等因素,侧围护开窗面积建议为30%以上。开窗一般多采用外翻窗(上悬或侧悬),且翻窗角度不宜小于75°,以利于进排风。
6 部分展览温室建筑屋面采用异形造型,清洗、检修等维护工作较困难,需要在屋面特定部位设置金属安全钩等设施,方便维护人员安全操作。温室内部风管、水管等各种管线在使用过程中均需检修维护,管线高度较高时一般需要设置检修马道等设施。
6.1.5 本条对温室环境进行了规定。
1 温室整体环境(温度、湿度、风速、光照等)应满足植物的生长需求。展览温室在游客游览的道路及停留区,可以局部设置(地面或侧面)空调风口,改善游览小环境。
2 为了植物健康生长,考虑到季节及天气的变化,尤其是冬季北方及多雾山区,温室应设置人工光源。一般采用高压钠灯、金属卤化物灯、荧光灯等,满足自然光或紫外光光照不足时植物生长的最低光照需求。夏天炎热及光照太强时需设置遮阴设施,一般采用遮阴幕、遮阴帘、遮阴化合物喷涂等方法防止高温及过量光照。
3 适宜的温度对植物生长非常重要。植物正常光合作用最低温度在0℃~5℃,适宜温度在20℃~25℃之间,最高温度在35℃~40℃。要保证植物正常生长,温室温度宜控制在20℃~25℃之间。冬季可以采用空气加温和土壤加温等方法。夏季降温可采用通风、喷雾、遮阴、湿帘风机、屋面喷水等方法。
常见温室室内环境参数见表3(引自胡永红、黄卫昌等编著的《展览温室与观赏植物》)。
表3 常见温室室内环境参数

注:温室高度为参考值,具体应根据展览温室规模及引种情况做调整。
4 空气流通可改善温室小气候,减少植物病虫害。室内气流速度参数引自胡永红、黄卫昌等编著的《展览温室与观赏植物》。
6.1.6 本条对温室设备进行了规定。
2 根据对国内外现有的几个大型温室的调查,存在以下情况:(1)设备防湿防腐情况较差,设备表面易结露、锈蚀;(2)有的风机等设备选型不合理,设备运行时会与温室结构产生共振现象,造成设备难以正常运行;(3)温室内的采暖、空调、通风等设备的能耗很大,运行费用高;(4)部分安装于室内的通风设备运行时噪声较大,降低了游客在室内游览的舒适性。因此温室要采用高效安全、低耗低噪的设备。
4 展览温室一般体量较大,由人工控制室内环境因子较难达到理想效果。温室环境智能控制系统能实时监测温度、湿度、光照度、土壤温湿度等环境数据,并联动智能控制灌溉、内部加温降温、加湿除湿、遮阴补光等控制单元,营造植物最佳生长环境,同时可以减少能源消耗,减轻人工劳动强度。
