建筑给水金属管道工程技术标准 CJJ/T154-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
   
                    
				 
               
                
            
            A.3 碳钢管沟槽式连接
	A.3.1 管材切口表面应平整,不得有裂缝、凹凸、缩口等缺陷,并应打磨光滑。
	A.3.2 沟槽加工部位的管口应进行整圆,并应清除表面的熔渣、氧化物等污物。
	A.3.3 沟槽应采用有限位装置的专用滚槽机加工。
	A.3.4 沟槽加工时应符合下列规定:
	    1 滚压环形沟槽时,应使用水平仪量测管道处于水平位置;
	    2 管道端面应与滚槽机止面贴紧,管道轴线应与滚槽机止面垂直;
	    3 滚压沟槽过程中,严禁管子出现纵向位移和角位移;
	    4 加工一个沟槽的最短时间应符合表A.3.4的规定;
	表A.3.4 加工一个沟槽的最短时间
	

	    5 应使用游标卡尺量测沟槽的深度和宽度,在确认沟槽尺寸符合要求后方可取出管子。
	A.3.5 滚槽机滚压成型的沟槽应符合下列规定:
	    1 管端至沟槽段的表面应平整,不得有凹凸、滚痕;
2 沟槽圆心应与管壁同心,沟槽宽度和深度应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156的规定;
2 沟槽圆心应与管壁同心,沟槽宽度和深度应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156的规定;
	    3 管道的镀锌层和内壁的各种涂层或内衬层应完好;
	    4 沟槽外径不得大于规定值。
	A.3.6 沟槽式接头的安装应符合下列规定:
	    1 卡箍件的型号应与管道匹配;
	    2 橡胶密封圈不得有损伤;
	    3 应采用游标卡尺检查管材、管件的沟槽,并应符合现行行业标准《沟槽式管接头》CJ/T 156要求;
	    4 安装时应在橡胶密封圈上涂抹润滑剂,润滑剂可采用肥皂水或洗洁剂,不得采用油润滑剂;
	    5 连接时应校直管道中轴线;
	    6 在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件时,应将卡箍件内缘嵌固在沟槽内,并应将卡箍件固定在沟槽的中心部位;
	    7 压紧卡箍件至端面闭合后,应即刻安装紧固件,并应均匀交替拧紧螺栓;
	    8 在安装卡箍件过程中,应目测检查橡胶密封圈,不得起皱;
	    9 安装完毕后应检查并确认卡箍件内缘全圆周嵌固在沟槽内。
  