6.8 耐湿热性
6.8.1 按6.3.1的要求制样,然后将试样放置在湿度为(90±5)%、温度为(45±5)℃的试验箱中保持5d后取出。观察试样芯材情况,3个试样中应至少有2个不出现溶胀、开裂、粉化现象。
6.8.2 将通过6.8.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与n的偏差。
6.8.2 将通过6.8.1试验合格的3块试样按6.3.2的方法测定出芯材试验后的膨胀体积,并计算其与n的偏差。