建筑光伏系统应用技术标准 GB/T51368-2019
8.6 变压器及配电装置
8.6.1 光伏发电系统升压变压器的选择应符合现行行业标准《导体和电器选择设计技术规定》DL/T5222的有关规定,参数宜符合现行国家标准《油浸式电力变压器技术参数和要求》GB T6451、《干式电力变压器技术参数和要求》GB/T10228、《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB20052或《电力变压器能效限定值及能效等级》GB24790的有关规定。
8.6.2 光伏发电系统升压变压器的选择应符合下列规定:
1 宜选用自冷式低损耗电力变压器;
2 当无励磁调压电力变压器不满足电力系统调压要求时,应采用有载调压电力变压器;
3 升压变压器容量可按光伏发电系统的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量;
4 可选用高压(低压)预装式箱式变压器或变压器、高低压电气设备等组成的装配式变电站;当设备采用户外布置时,沿海区域设备的防护等级应达到IP65,风沙大的区域设备的防护等级应达到IP54;
5 升压变压器可采用双绕组变压器、双分裂变压器,双分裂变压器阻抗应与逆变器相匹配。
8.6.3 0.4kV~35.0kV电压等级的配电装置宜采用柜式结构,配电柜宜布置于户内。
8.6.4 对海拔高于2000m的地区,10kV及以上电压等级的配电装置可采用气体绝缘金属封闭开关设备。
8.6.5 装有配电装置的房间可开固定窗采光,并应采取防止雨、雪、小动物、风沙及污秽尘埃进入的措施。
8.6.6 高低压配电设备选择及布置应符合现行国家标准《3~110kV高压配电装置设计规范》GB50060及《低压配电设计规范》GB50054的有关规定。
条文说明
8.6.2 当配合集中式逆变器采用双分裂变压器时,该变压器两个低压绕组间的穿越阻抗不宜过小,具体限值应符合集中式逆变器的参数要求,不同设备厂家会有所差异。
8.6.3 光伏发电系统配电装置的设计应符合国家现行标准《高压配电装置设计技术规程》DL/T5352、《低压配电设计规范》GB50054及《供配电系统设计规范》GB50052的有关规定。