            附录A 轴心受压构件的稳定系数φ
A.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数应按表A.0.1取值。
	
A.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数应按表A.0.2取值。
	
A.0.3 c类截面轴心受压构件的稳定系数应按表A.0.3取值。
	
A.0.4 d类截面轴心受压构件的稳定系数应按表A.0.4取值。
	
A.0.5 当构件的λ/εk值超出本标准表A.0.1~表A.0.4的范围时,φ值应按下列公式计算:
当
≤0.215时:
	
    当
>0.215时:
	
    式中:α1、α2、α3——系数,应根据本标准表5.2.2-1、表5.2.2-2的截面分类,按表A.0.5取值。
	
	 
   
	表A.0.1 a类截面轴心受压构件的稳定系数

	表A.0.2 b类截面轴心受压构件的稳定系数φ

	表A.0.3 c类截面轴心受压构件的稳定系数φ

	表A.0.4 d类截面轴心受压构件的稳定系数φ

当
≤0.215时:

>0.215时:

	表A.0.5 系数α1、α2、α3

  