高强钢结构设计标准 JGJ/T483-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            8.4 销轴连接
8.4.1 耳板宜采用Q460及以上强度等级的结构钢材,销轴表面与耳板孔周表面宜进行机加工。
8.4.2 销轴连接的构造应符合下列规定:
1 销轴孔中心应位于耳板的中心线上,其孔径与销轴直径相差不应大于1mm;
2 耳板两侧宽厚比不宜大于4;
3 销轴长度与直径之比不宜大于3。
8.4.3 连接耳板应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定进行抗拉、抗剪强度计算。
8.4.4 销轴连接应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定进行受剪、承压以及同时受弯受剪组合受力计算,采用Q460或Q460GJ钢材时应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定计算销轴的抗弯强度,采用Q500及其以上等级钢材时应按下式计算销轴的抗弯强度:
	
    式中:
d——销轴直径;
fb——销轴的抗弯强度设计值。
   
