有色金属企业节水设计标准 GB51414-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
	
   
                    
				 
               
                
            
            4.7 稀有金属冶炼
	I 一般规定
	4.7.1 轴封冷却水应循环使用。
	4.7.2 尾气洗涤、吸收、净化工序的生产用水宜采用回用水,并宜循环使用。
	4.7.3 水环真空泵的用水宜采用回用水,并宜循环使用。
	4.7.4 生产厂房地面冲洗水宜采用回用水。
	
		II 海绵钛冶炼
	
		4.7.5 钛渣熔炼、液压系统冷却水应循环使用,补充水宜采用软化水。
	
		4.7.6 钛渣电炉烟气净化冷却宜采用空气冷却,钛渣熔炼炉烟气净化宜采用干法或半干法技术。半干法用水应循环使用,补充水宜采用回用水。当选择湿法净化处理工艺时,洗涤宜采用逆流洗涤的工艺。钛渣电炉、氯化炉冷却水应循环使用。
	
		4.7.7 钛渣直接喷淋冷却应循环使用,补充水宜采用回用水。
	
		4.7.8 四氯化钛淋洗用一、二级换热器冷却水应循环使用。
	
		4.7.9 四氯化钛尾气洗涤用水宜采用回用水。
	
		4.7.10 四氯化钛收尘渣冲渣用水宜采用回用水。
	
		4.7.11 钛渣电炉供电系统、熔盐氯化电极冷却、镁电解槽电极冷却水应循环使用,补充水应采用除盐水。
	
		4.7.12 钛渣电炉供电系统、熔盐氯化电极和镁电解整流机组采用主水冷却,主水应为纯水,主水应循环使用并采用间冷闭式循环系统,主水通过热交换器利用副水冷却,副水宜为软化水,副水应循环使用,宜采用间冷闭式循环系统。
	III 稀土
	4.7.13 溶料所用底水应采用回用水,溶料尾气吸收淋洗液应循环使用,补充水宜采用回用水。洗渣水应回用。
	4.7.14 沉淀产品过滤洗涤水宜重复使用,洗涤流程宜采用逆流洗涤,可采用搅洗与淋洗相结合的方式。
	4.7.15 电解槽及高频开关电源冷却水应循环使用。
	4.7.16 蒸汽冷凝水应回用。
	IV 钨、钼及其他稀有金属
	4.7.17 用于保护高温生产设备的夹套冷却水应采用除盐水或软化水,并应密闭循环使用。
	4.7.18 浸出、调浆工序生产用水宜采用回用水。
	4.7.19 分解渣洗涤工序宜采用多级逆流洗涤方式,宜采用回用水,洗水宜返回配制浸出剂。
	4.7.20 离子交换工序采用软化水或去离子水洗涤,部分洗水可回用于配制解吸剂。
	4.7.21 母液蒸发结晶工序的蒸汽冷凝水应分质回用。
		条文说明
	
    
	I 一般规定
	4.7.2 在稀有金属冶炼过程中很多生产上的工艺尾气均需要经过洗涤、吸收、净化等工序才能回用或排放,这部分生产用水可以使用生产中处理达标的回用水,并宜循环使用,直到达到吸收饱和后排放。
	4.7.3 在生产中母液蒸发或料液浓缩工序常用到水环真空泵或水力喷射泵,设备用水主要是吸收物料蒸发的蒸汽,该部分水可用生产中的回用水,循环使用,吸收饱和后排放。
	II 海绵钛冶炼
	4.7.5 钛渣高温熔炼钛渣电炉的炉罩、炉壁、液压系统等冷却系统采用软化水。
	4.7.6 钛渣电炉烟气经余热利用后宜选择干式除尘的方式。
	4.7.7 钛渣直接喷淋水尽量利用厂内的回用水,提高水的重复利用率。
	4.7.10 氯化生产四氯化钛中收尘渣的冲洗水宜采用酸性水,该部分水应利用氯化尾气洗涤的部分废酸水、还原蒸馏准备工序的酸洗废水,并重复利用审查渣的压滤水和上清液,减少生产废水的处理量和提高废水的利用率。
	
		4.7.12 为确保钛渣电炉供电系统、熔盐氯化电极和镁电解整流机组安全运行,主水应采用去离子纯水,并应采用间冷闭式循环系统。主水宜采用副水通过热交换器进行间接冷却,为了避免结垢副水采用软化水,为防止外部杂质进入副水中,副水冷却采用闭式循环系统。
		
			III 稀土
		
			4.7.13 在稀土冶炼分离过程中,通常首先是将原料由固相转变为液相,此时物料尚未经过净化除杂,对生产用水的纯度要求不高,这部分水可以使用回用水。很多工艺尾气均需要经过淋洗、吸收、净化后才能排放,这部分淋洗水可以使用生产中处理达标的回用水,并循环使用,直到吸收饱和后处理排放。
		
			4.7.14 在稀土冶炼分离过程中,为保证产品纯度,经常需要对中间产品进行洗涤,洗水用量较大,水质一般要求为纯水。应采取措施提高洗涤效率,并采用逆流洗涤的方式,后段洗水返回做前段洗水,减少洗水用量的同时还可以减少纯水制备时消耗的水。
		
			4.7.15 在稀土金属冶炼过程中,熔盐电解槽、高频开关电源等设备需要通冷却水,而且为防止结垢,一般要求水质为除盐水或软化水,这部分水需循环使用,且尽量选用闭式循环冷却塔,减少水量挥发损失。
		
			4.7.16 在稀土冶炼分离过程中,经常会使用蒸汽对物料进行间接加热,制备蒸汽用水通常为除盐水或软化水,冷凝水较干净且有一定温度,可以返回锅炉房或用于生产,不但可以节约水资源,还可以节约能源。
			
	
				IV 钨、钼及其他稀有金属
			
				4.7.17 真空熔炼炉、烧结炉、煅烧炉等高温设备均需要设夹套冷却水,而且为防止夹套结垢影响换热效果,一般要求水质为除盐水或软化水,这部分水需循环使用,且尽量选用闭式循环冷却塔,减少水量挥发损失。
			
				4.7.18 在稀有金属抬炼过程中,通常首先是将原料由固相转变为液相,此时物料尚未经过净化除杂,对生产用水的纯度要求不高,这部分水可以使用回用水。
				
		
					4.7.19 原料的分解渣通常含有有价金属离子,需进行洗涤,洗水应考虑回用,可返回浸出、分解、调浆工序,不但可以节约用水,还可以回收有价金属。
				
					4.7.20 在稀有金属冶炼中,经常会使用离子交换工艺进行除杂或分离,吸附完成后需进行洗涤,部分含杂质较少的后段洗水可以用来配制解析剂。
				
					4.7.21 在钨冶炼过程中,仲钨酸铵(APT)蒸发结晶工序中会产生含氨的冷凝水,较为纯净,且氨为有价成分,可返回配制解析剂,不但节约了水资源和减少了氨的消耗,还减少了废水的处理费用和废水排放量。
			
  