4.2 管材选用
	4.2.1 管材应根据建筑物性质、使用要求、管材材质、使用场所(环境)和输送介质等因素选用,同一给水系统宜选用同一种金属管材。不同材质的管材、管件、附件连接时,应采取防止电化学腐蚀的措施。
	4.2.2 不同连接方式的管道系统应采用与之相配套的管材规格及配件。
	4.2.3 室内生活给水管道,应选用耐腐蚀和安装连接方便、可靠的管材,可采用薄壁不锈钢管、铜管、经防腐处理的钢管等。
	4.2.4 小区埋地敷设的管道,应选用具有耐腐蚀和能承受相应地面荷载能力的管材。可采用球墨铸铁管、有衬里的给水球墨铸铁管或经防腐处理的钢管等。
	4.2.5 消防给水管道的选用应符合下列规定:
	    1 宜采用内外壁热浸镀锌钢管、焊接钢管或薄壁不锈钢管;
	    2 消火栓系统管道的选用应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974的有关规定;
	    3 自动喷水灭火系统管道的选用应符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084的有关规定;
	    4 水喷雾灭火系统管道的选用应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219的有关规定;
	    5 细水雾灭火系统管道的选用应符合现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB 50898的有关规定;
	    6 消防炮灭火系统管道的选用应符合现行国家标准《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338的有关规定;
	    7 泡沫灭火系统管道的选用应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定。
	4.2.6 薄壁不锈钢管材和管件材质可按表4.2.6选用。
表4.2.6 薄壁不锈钢管材和管件材质的选用
	
	
	续表4.2.6
	注:统一数字代号按现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878规定。
4.2.7 薄壁不锈钢管材和管件应根据表4.2.7中输送水中允许氯化物含量选材。
	表4.2.7 薄壁不锈钢管材和管件输送水中允许氯化物含量
	
	4.2.8 当采用焊接连接方式时,薄壁不锈钢管材、管件宜采用S30403(SUS304L)、S31608(SUS316)或其他超低碳不锈钢。
	4.2.9 球墨铸铁管的内防腐宜采用内涂敷水泥或衬覆塑料。
	4.2.10 铜管应采用TP2牌号管材,管材的力学性能和化学成分应符合现行国家标准《无缝铜水管和铜气管》GB/T 18033的有关规定。
	4.2.1 不同材质的管材性质有很大差别,如铜管导热性能好、延展性好,而不锈钢管质地坚硬,不同材质的管材连接时不仅容易影响连接效果,进而造成连接处的密封、强度以及电化学腐蚀等诸多问题。
	4.2.3、4.2.4 这两条是管材的具体选用方法,分别按连接方式、敷设方式和适用场所作出规定。
	4.2.6 300系列牌号的不锈钢,为我国早已引用的不锈钢牌号。300系列牌号的不锈钢为奥氏体不锈钢,晶体为面心立方晶格。形成奥氏体的主要成分为镍(Ni),镍的作用是可提高不锈钢韧性和延展性,以便于加工、制造和焊接不锈钢,但同时Ni又是稀有金属,价格较贵。400系列牌号不锈钢为铁素体不锈钢,晶体为体心立方晶格。耐腐蚀性能大致和300系列牌号不锈钢相当,400系列牌号不锈钢价格比300系列牌号不锈钢低。因而铁素体不锈钢管道近几年有所发展,这也是本标准将其编制在内的原因。
	    400系列牌号不锈钢过去在国内的建筑给水排水领域应用较少,原因在于:(1)受冶炼和加工技术的制约,国内无此产品,若有需要,需从国外进口,价格不菲;(2)人们对不锈钢的认识和判别存在误区,误认为无磁性的为不锈钢(奥氏体不锈钢无磁性),有磁性的为不锈铁(铁素体不锈钢有磁性)。
	    冶炼和加工技术的制约指正常冶炼温度下,要将碳含量降到0.03%以下(含0.03%),铬只能保持在4%的水平,而不锈钢要求铬的含量应大于或等于12%,而要提高铬含量,就要提高冶炼温度,而要提高冶炼温度,炉体耐火材料又难以承受,因此影响产品的生产。现在情况有了变化,采用新的冶炼技术,即AOD氩氢脱碳工艺(高真空、强搅拌和喷吹氧化剂等),可将不锈钢成分中碳、氨总含量降至小于或等于0.03%。
	    关于磁性的有无问题,现在已能认识到有磁和无磁均为耐腐蚀钢,均为不锈钢,有无磁性与是否耐腐蚀从根本上是两个概念,磁性是物理概念,腐蚀是化学概念,只要在钢材中含铬达到10.5%,钢就具有耐腐蚀性,其中300系列牌号无磁性,400系列牌号有磁性。
	   严格地说,400系列牌号不锈钢在我国也有应用,不锈钢水箱材质多数为400系列牌号,而400系列的不锈钢在国外有更广泛的应用,据了解奥氏体不锈钢与铁素体不锈钢用量比,国外为6:4,而国内为9:1。
	    300系列牌号不锈钢,本标准推荐SUS304、SUS304L、 SUS316和SUS316L。耐腐蚀性能SUS304L优于SUS304, SUS316优于SUS304L,SUS316L优于SUS316。而价格也按SUS304、SUS304L、SUS316和SUS316L依次递增。国外基本不采用SUS304,限于条件,目前在国内SUS304还是最主要的不锈钢材料牌号。
	    不锈钢的牌号有旧牌号,由于标准正在修订,在新标准中牌号改为新牌号,表4.2.6中将新、旧牌号、新、旧牌号的代号同时列出,以供对照,便于使用。
	    400系列牌号不锈钢根据国内情况,已经在工程中应用的有SUS439L、SUS443和SUS444,但列入标准的仅有SUS444。
	    300系列牌号不锈钢容易加工,因此300系列牌号不锈钢管材和管件都可以加工,400系列牌号不锈钢不容易加工,管材可以成形,而管件需用300系列牌号不锈钢管件来配套。
	4.2.9 铸铁管按铸铁材料分有灰口铸铁管和球墨铸铁管。灰口铸铁管与球墨铸铁管相比,其机械强度较低,抗振动、冲击和弯曲性能较差,本标准推荐球墨铸铁管。
	4.2.10 铜管用于给水系统的牌号常用的有T2和TP2两个牌号,本标准推荐采用TP2牌号,TP2和T2牌号主要区别在于:
	    TP2牌号含磷0.015%~0.040%,含磷有利于纤料在承插间隙的均匀分布,焊缝牢固;同时磷还能吸收氧化物,降低焊缝处氧含量,而钎焊缝处含氧量越低,焊口耐腐蚀性能就越强。
	    TP2牌号的铜管价格高于T2牌号铜管,但工程实践表明,在建筑给水工程中TP2牌号比T2牌号的铜管更安全、可靠。
	    TU2牌号在新的国家标准中已有规定,但应用实例较少,因此在本标准中未予提出。