高强钢结构设计标准 JGJ/T483-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.3 压弯构件的局部稳定性
7.3.1 压弯构件的腹板、翼缘宽厚比应符合下列规定:
1 H形截面腹板
	
	
    3 箱形截面壁板
	
    4 T形截面腹板
	
    5 圆管
	
	
	
    当
>0.75时:
	
    式中:
hc、he——分别为腹板受压区宽度和有效宽度,当腹板全部受压时,hc=hw;
ρ——有效宽度系数,按本标准式(7.3.2-2)和式(7.3.2-3)计算。
2)H形或箱形截面腹板有效宽度he应按下列公式计算:
当截面全部受压,即α0≤1时(图7.3.2a):
	
    当部分截面受拉,即α0>1时(图7.3.2b):
	
	
2 应采用下列公式计算其承载力:强度计算:
	
    平面内稳定计算:
	
    平面外稳定计算:
	
    式中:
Ane、Ae——分别为有效净截面面积和有效毛截面面积(m㎡);
Wnex——有效截面的净截面模量(mm³);
We1x——有效截面对较大受压纤维的毛截面模量(mm³);
e——有效截面形心至原截面形心的距离(mm)。
7.3.3 压弯构件的板件当用纵向加劲肋加强以满足宽厚比限值时,加劲肋宜在板件两侧成对配置,其一侧外伸宽度不应小于10t,厚度不宜小于0.75t,其中t为板件厚度。
   
1 H形截面腹板

	    2 H形截面翼缘




	    式中:
b——H形截面的翼缘外伸宽度(mm);
b0——箱形截面壁板间的净距离(mm);
h0——H形或T形截面的腹板计算高度(mm),对焊接H形或T形截面为腹板净高,对轧制H形或T形截面不应包括翼缘腹板过渡处圆弧段;
tf——H形截面的翼缘厚度(mm);
tw——H形或T形截面的腹板厚度(mm);
t——箱形或圆管截面壁板的厚度,T形截面的翼缘厚度(mm);
D——圆管截面的外径(mm);
σmax——腹板计算高度边缘的最大压应力(N/m㎡),计算时不考虑构件的稳定系数和截面塑性发展系数。
σmin——腹板计算高度另一边缘相应的应力(N/m㎡),压应力取正值,拉应力取负值。
7.3.2 H形截面压弯构件的腹板高厚比或箱形截面压弯构件的壁板高厚比超过本标准第7.3.1条规定的限值时,其构件设计应符合下列规定:
1 应以有效截面代替实际截面按本条第2款计算构件的承载力。
1)H形或箱形截面腹板受压区的有效宽度应取为:
	图7.3.2 有效宽度的分布
    3)箱形截面压弯构件翼缘宽厚比超限时也应按本标准式(7.3.2-1)计算其有效宽度,计算时取kσ=4.0。有效宽度分布在两侧均等。                - 上一节:7.2 压弯构件的稳定性
 - 下一节:8 连接和节点
 
