高强钢结构设计标准 JGJ/T483-2020
                
                    
					
					
						
						
						
                        
					
                     
                
                
                
                
                    
                 
                
                    
				 
               
                
            
            7.1 拉弯和压弯构件的强度
7.1.1 弯矩作用在两个主平面内的拉弯构件和压弯构件,其截面强度应按下列规定计算:
1 圆形截面压弯构件:

式中:
γm——圆形构件的截面塑性发展系数,Q460、Q460GJ钢材按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017取值,其他牌号高强钢均取1.0;
An——构件的净截面面积(m㎡);
Wn——构件的净截面模量(mm³),按本标准6.1.1条的规定取值。
2 除圆形截面外的压弯构件:

式中:γx、γy——与截面模量相应的截面塑性发展系数,Q460、Q460GJ钢材按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017取值,其他牌号高强钢均取1.0。
   
1 圆形截面压弯构件:

式中:
